审查提出柱子应转向布置,可以不矛理睬不?
wuguan6843677
2007年12月03日 21:10:53
来自于砖混结构
只看楼主

不转向布的话,配筋会很大,要理会审查的吗?

不转向布的话,配筋会很大,要理会审查的吗?
免费打赏
wuguan6843677
2007年12月03日 21:13:08
2楼
一大会议室,本来柱子长向布的要朝向有大梁的方向,但那样布的话,柱短边方向配筋很大,放不下
回复
wwzzgg1973
2007年12月04日 11:40:50
3楼
将柱子短边加宽到足够的尺寸就行嘛,理论上讲将柱子长边布置在大梁方向的思路是对的,因为这个方向结构整体刚度比起另外一个方向是很弱的。
回复
a009542
2008年05月31日 11:27:57
4楼
焦急等待中,强烈建议将本版置顶,以便大家共享好的资料,共同学习!!!
回复
gzh2003ilx
2008年06月01日 11:07:11
5楼
如果转向布置能满足刚度要求,配筋也能够的话,当然转向也没有问题,而且解决了你现在的问题,应该予以考虑的。因为在实际工程中,结构对构件刚度的要求是随着实际情况改变的。
回复
syxuwei202
2008年06月02日 09:36:42
6楼
关于起吊吊点与重心的讨论
除了根据静矩计算重心 外有没有更经验的一点的搞法
特别针对不规则图形的的吊点选择
不好意思,暂时没找到合适的图
回复
lbb-666
2008年06月02日 11:14:11
7楼
柱长边方向宜与主框架方向一致,柱短边方向宜与次框架方向一致,这样布置不但可充分发挥主的刚度,避免在主框架方向因柱短边边与主框架方向一致而形成强梁弱主,对抗震不利.沿主框架方向布置柱长边,设计的配筋也更经济,更合理.上述说:"短向钢筋放不下".可加大柱宽和柱高.
回复
gwy1113
2008年06月02日 17:19:38
8楼

恩,是这样的,如果把短边加宽不影响建筑的话,应该先考虑加宽。如果建筑不同意那在另外处理。
回复
yingang1298
2008年06月03日 08:27:36
9楼
从配筋看还是有一定问题的,
回复
evay
2008年06月03日 10:18:18
10楼
你觉得配筋没问题的话,可以不理睬啊,和审图中心据理力争!
不过,柱H边还是往主要受力方向好,不然。。。。。。,就像扁梁一样,不是不能做,可免则免啦!
回复
kaizi
2008年06月04日 12:09:22
11楼
最好和审图人员沟通后再做决定
回复

相关推荐