寻求高手
xinghuo123
xinghuo123 Lv.2
2007年12月03日 21:06:13
只看楼主

一台1500KW的低压发电机到低压配电室280米,用10*100铝排连接,三相铝排垂直摆放,用母线框固定在铁制桥架内,桥架盖也为铁制.为什么锅炉启动\低压并网时,变压器会发出嗡嗡声,而改用电缆连接则没有嗡嗡声,均能正常工作.注:(本厂为蒸气发电,且接地方式为零地合一.) 请专家给予指点迷津.

一台1500KW的低压发电机到低压配电室280米,用10*100铝排连接,三相铝排垂直摆放,用母线框固定在铁制桥架内,桥架盖也为铁制.为什么锅炉启动\低压并网时,变压器会发出嗡嗡声,而改用电缆连接则没有嗡嗡声,均能正常工作.注:(本厂为蒸气发电,且接地方式为零地合一.)
请专家给予指点迷津.
免费打赏
zouys
2007年12月03日 21:24:54
2楼
估计是谐振造成的,与母排的固定有关系。
回复
lingxuct
2007年12月03日 23:22:02
3楼
电流产生电动力,50HZ铁磁振动,280米铝排可买一台发电机了,为什么要装得那么远?
回复
cz13306196492
2007年12月04日 15:49:10
4楼


同意
回复
zhangjh_xj
2007年12月04日 17:29:21
5楼

这确