为何采暖管道上供下回排气方便,而下供下回和中供式都排气不便呢?按说上供下回的立管应该是汽水逆向不利于排气啊
为何采暖管道上供下回排气方便,而下供下回和中供式都排气不便呢?
按说上供下回的立管应该是汽水逆向不利于排气啊
2楼
楼主的问题很有水平阿,个人认为应该有几个原因:一、产气的主要位置;二、水的温度;三、水的流速;不知道对不对,请大家指教。
回复
3楼
热水采暖系统在初始运行时,管道内空气由于比重轻,在供水管中会随着水流向最高点汇集,因此供水管的坡度是与水流方向相反的,目的就是利于排气。
采用上供下回方式,系统的最高点为供水管末端,设自动排气阀排气,系统内大部分空气在此排出;同时由于水流速度较大,也会有空气被带入立管,所以在散热器设跑风放气。
下供下回式及中供式系统,供水管末端不是系统的最高点,因此对于上层散热器会集存系统中的空气,只有通过每组散热器跑风手动放气。因此会比上供下回式稍麻烦一些。
下图为三种系统简单的系统图,其实很好理解上述原因。
回复
4楼
下供下回式供水管的末端为何不是系统的最高点呢?
回复
5楼
这种说法讲述得比较清楚。
回复
6楼
有见地。小弟佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服!!!!!!!!
回复
7楼
供回管道的原理大家是知道的 ,供管因是蒸汽一般集中在管道上部,而回管一般因温度较低,所以集中在管道下方,所以自然形成了上供下回的流通方向,没有别的原因了!
回复
8楼
3楼的后两种系统如果在立管最上面加上自动排气阀.效果是不是不会好点呢!
如图::
回复
9楼
热水采暖系统在初始运行时,供暖单位给水一般是从回水管注水,采用上供下回方式,系统的最高点为供水管末端,设自动排气阀排气,这样有利于系统排气。由于系统是有压的,并且现在一般供暖水温较低且连续运行,运行时系统内产生气体很少。
回复
10楼
下供下回式供水管的末端为何不是系统的最高点呢?
下供下回式供水管的末端不是系统的最高点,最高点应该是最末端的那个散热器(最高,最远的那个),如果在顶端散热器末端增设自动排气阀,或象9楼说的那样把末端立管伸高并设置自动排气阀就能解决问题了.前两天刚刚处理了一个系统的同样问题,现在系统运行正常
回复
11楼
如三楼所给图示,上供下回只有一个末端(系统高点),而下供下回和中供式形成多个末端(系统高点);
系统在运行中不断的有气体溢出,上供下回系统气被带到最高点,由自动排气阀排出;
其它二种形式就被带到散热器中,需手动排气不方便;
解决下供下回和中供式排气问题,唯一办法每个高点设自动排气阀,不过这样,增加了系统维护工作;
上供下回的立管是汽水逆,由于流速较低,气体依旧会上升集中于供水干管,从末端排出。