请问大家干式电容避雷器的问题
qihonglei1234
2004年12月27日 21:56:54
只看楼主

干式电容避雷器装在10KV发电机出口断路器系统,母线避雷器柜中。请问大家干式电容避雷器的电容的取值的范围式多少呢?? 须加电阻吗??

干式电容避雷器装在10KV发电机出口断路器系统,母线避雷器柜中。
请问大家干式电容避雷器的电容的取值的范围式多少呢?? 须加电阻吗??


免费打赏
fitman
2004年12月27日 22:30:32
2楼
"干式电容避雷器".有这样称呼吗?版主NLB以前对此问题有论述,找找就能见到.
回复
nlb
2004年12月28日 19:00:28
3楼
楼主的发电机容量多大?发电机中性点是否引出并装避雷器?
回复
qihonglei1234
2004年12月28日 20:14:02
4楼
发电机容量是40MW
回复
ynykxzj
2004年12月28日 21:18:12
5楼
好象是0.1uF再加100欧电阻
回复
nlb
2004年12月29日 20:42:04
6楼
这个电容不是构成阻容吸收装置的,所以不能串电阻。它是用来抑制雷电冲击波的波前陡度的。40MW的发电机其中性点应该引出并接避雷器保护,所以这个电容器应是0.25~0.5微法/每相。
回复
qihonglei1234
2004年12月30日 11:56:22
7楼
电容器应是0.25~0.5微法/每相。 谢谢了!!!
回复
qihonglei1234
2005年01月11日 10:43:37
8楼
是否加熔芯
回复
qihonglei1234
2005年01月11日 11:18:34
9楼
是否加熔芯

回复
qihonglei1234
2005年01月11日 15:07:24
10楼
大家帮帮忙呀!!!!
回复
nlb
2005年01月11日 19:28:57
11楼
要加熔断器的。这个保护电容器与阻容保护不同的是:
阻容保护是电容器串电阻,但不设熔断器保护;
保护电容器不串电阻,但需加熔断器保护。
回复