kollmorgen伺服控制器怎样手动控制?
hyb8265
hyb8265 Lv.2
2007年12月02日 13:04:34
只看楼主

我们公司的两台设备采用了全套kollmorgen伺服控制系统,电机和伺服驱动器都选用的是kollmorgen的SERVOSTAR CD,通讯采用光纤,核心控制是工控机,现在要实现其中一台电机能用一个按钮控制,当其他电机正常转时,要求这台电机能停下,本来想通过控制这台伺服控制器的使能,来达到要求,但当我们把远程使能断开后,整个系统就因为通讯中断而报警,硬件不行,又想改动SERVOSTAR的软件,但他的软件很不好用,很难看懂。所以一时找不到合适的办法,想请教诸位,有没有人处理过类似问题,欢迎交流!

我们公司的两台设备采用了全套kollmorgen伺服控制系统,电机和伺服驱动器都选用的是kollmorgen的SERVOSTAR CD,通讯采用光纤,核心控制是工控机,现在要实现其中一台电机能用一个按钮控制,当其他电机正常转时,要求这台电机能停下,本来想通过控制这台伺服控制器的使能,来达到要求,但当我们把远程使能断开后,整个系统就因为通讯中断而报警,硬件不行,又想改动SERVOSTAR的软件,但他的软件很不好用,很难看懂。所以一时找不到合适的办法,想请教诸位,有没有人处理过类似问题,欢迎交流!
hyb8265
2007年12月11日 21:33:33
2楼
目前,有一台kollmorgen电机又出现运行不稳的毛病,由于手头资料少得可怜,所以一愁莫展,请教高人!
回复
hyb8265
2008年03月10日 20:12:53
3楼
目前,该问题已经解决。