关于电子膨胀阀控制问题-请教
shangpingjun
2007年12月01日 17:39:24
只看楼主

请教各位,谢谢各位有经验的行业朋友帮忙解答;1、各位是否专门研究和测试过电子膨胀阀的控制逻辑,根据吸气过热度作为反馈信号的控制可以在系统比较稳定的时候达到较好的效果;但是系统在高水温,低环温启动;高环温,高水温启动;低水温,高环温启动等比较恶劣工况下启动时,控制逻辑中是否有一些特殊的考虑以保证启动平稳,不会出现电机过载,吸气压力过低,水温控制不住等现象?有那些考虑,怎么处理?2、当系统的水路负荷较小或者负荷较大,导致压缩机不停地加卸载动作,而电子膨胀阀又是怎么适应水路的变化,做到与压缩机的加卸载同步,保证系统运行平稳。有那些考虑,该怎么处理?

请教各位,谢谢各位有经验的行业朋友帮忙解答;
1、各位是否专门研究和测试过电子膨胀阀的控制逻辑,根据吸气过热度作为反馈信号的控制可以在系统比较稳定的时候达到较好的效果;但是系统在高水温,低环温启动;高环温,高水温启动;低水温,高环温启动等比较恶劣工况下启动时,控制逻辑中是否有一些特殊的考虑以保证启动平稳,不会出现电机过载,吸气压力过低,水温控制不住等现象?有那些考虑,怎么处理?
2、当系统的水路负荷较小或者负荷较大,导致压缩机不停地加卸载动作,而电子膨胀阀又是怎么适应水路的变化,做到与压缩机的加卸载同步,保证系统运行平稳。有那些考虑,该怎么处理?
3、系统处于不稳定运行时和稳定运行时,在标准工况和恶劣工况运行时,是否应该略微改变一下控制参数的设定值或者增加一些保护性措施?该增加一些怎么的改动和保护措施?
4、一旦出现膨胀阀的控制跟不上系统的变化,故障保护停机;则再次开机时是否有一些考虑?
5、制冷时膨胀阀的控制较制热时的电子膨胀阀的控制容易;如何解决制热时电子膨胀阀控制失稳的问题呢?
4、普通干式蒸发器的系统仅仅根据吸气过热度为控制信号?是否还需要增加了其他的保护措施和反馈信号
5、满液式蒸发器采用电子膨胀阀控制,可选用的控制反馈信号是哪些?在恶劣工况下和启动不稳定运行时,有一些什么特殊考虑》?
免费打赏
shanghaiyijiaren
2007年12月10日 22:04:18
2楼
楼主的问题太多,时间所限不能一一仔细思考。
想到哪说到哪。
1、普通的热力膨胀阀的控制逻辑是怎样?起码有个MOP功能可防止蒸发压力升得过高,也要防止蒸发温度低于0℃,电子膨胀阀当然应该加上此逻辑。恶劣环境中启动阶段首要考虑的是平稳过渡,使得系统逐渐恢复到电子膨胀阀能有效发挥作用的区间。
2、加载不宜太快,减载不宜太慢。电子膨胀阀的工作就是保证蒸发压力不升得过高、不降得过低,回气不带液即可,这不但是电子膨胀阀的问题。
3、不稳定运行时,安全第一,适当牺牲效率以保证机组安全运行是必要的。
4、故障保护的原因是什么?总该对症下葯吧?但电子膨胀阀没有义务在任何非正常工况下都能稳定高效运行,该保护停机就得停机。
5、制热时的失稳是否只是膨胀阀的原因?环境的多变、结霜的可能均使得室外机充当蒸发器时系统的控制难度加大,而实际有用的确是膨胀阀不能直接控制的室内冷凝侧,这个问题不能单找膨胀阀的原因。
6、在1中提到一个MOP功能个人感觉是必须有的……
7、满液式?论坛曾经讨论得热火朝天,不过都没深谈,保守?排气、吸气过热度、冷凝器、蒸发器液位等等,有心得的未必愿意说出来,大家都在等,那就等吧……

给楼主的建议,问题要想深入讨论,最好能每个问题的背景交待清楚,也不要这样一股脑的抛出N多问题,一点建议,丢个砖头,希望能看到网易论坛出现高手。
回复
cool-cool
2008年03月27日 18:39:45
3楼
每个使用电子膨胀阀做主机自控的,恐怕都逃不过这个问题。期待高手。。。。。
回复
huiyou1683
2008年07月08日 17:46:38
4楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
mk-16
2008年07月09日 07:29:01
5楼
我刚开始接触电子膨胀阀这一块
等着学习
回复
xiaoshihong.happy
2008年10月17日 21:22:42
6楼
我厂做了一台满液式单冷型,开不了机基本不回油,把贮液器拆出来里面都是油,现在换了一个卧式油分,因为先前的那个是厂里
做的,贮液器去掉了,等下个星期再试机.也请高手指点.
回复
zwhkaoyan
2008年10月26日 15:23:39
7楼
电子膨胀阀其实就是能更精确(线性)控制制冷剂流量、调节范围更大,这比热力膨胀阀先进多了,而系统出了问题不是膨胀阀的事,比如传感器的响应速度慢,外界的条件突变或变化过快,都会影响阀的动作,我认为,解决的主题不在阀本身而在于整体的控制考虑,在负反馈这个闭环系统中各环节都要考虑,特别是压缩机的加减载速度更应该放心思考虑。
回复
gooddisc
2008年12月31日 09:00:57
8楼
1、在机组启动时如果环境恶虐,这也不是膨胀阀能控制的,可以先开热气旁通空载启动,平稳后在根据实际的负荷调整。每台机组都有一个最低的吸气压力和最高的吸气温度,为了保护机组,如果吸气压力过低或过高,则必然需要停机,这不是膨胀阀做的事情,记住机组的监测点不全是为膨胀阀服务的,机组的监测点也远不止吸气过热度,不要把膨胀阀想的那么万能。真正控制机组负荷和保护措施的是机组的控制核心,如PLC。
2、不知道楼主的“ 负载较大或较小”指的是多大?一般情况下,电子膨胀阀可以调节10%~100%的负荷,调节范围有一定的局限性,如果低于10%,则可用热气旁通或停机。如果机组负荷变化比频繁,电子膨胀阀是能够适应负荷变化的,感应速度很快,前提是在可控的范围内变化。这相比热力膨胀是具有很大优势的, 热力膨胀阀对负荷的反馈具有滞后性。
3、机组的压缩机是核心部件,也是最容易出问题的部件,环境的恶劣对其寿命影响很大,所以现代的机组控制都考虑到这些问题。首先机组必须在安全的环境下运行,如果要考虑恶劣环境那就得从设计上改善这些,如增加抗震能力、机组封闭、控制逻辑及控制手段、诊断程序的设计等等。
4、停机后按照规程启动,完全是没问题的。
5、这个问题是否有依据??
6、实际上电子膨胀阀取了吸气压力和温度两个信号,这个信号只是用于负荷的调整。至于其它的保护措施不是电子膨胀阀的任务。
7、不知所言。
楼主很会想问题,我这只是随便谈了一下看法,丢个破砖头。:lol :lol
回复

相关推荐

APP内打开