消防多线联动控制线是否可与报警线路同槽敷设,一般消防桥架应加多少隔板才行??

消防多线联动控制线是否可与报警线路同槽敷设,一般消防桥架应加多少隔板才行??
免费打赏
zhaojiayong
2007年12月02日 19:34:42
2楼
一般消防控制线中只有手控线是强电的线,电压110V左右。
回复
sensor023
2007年12月05日 16:31:07
3楼
这个要看是哪个厂家了,有的可以同槽。比如:特灵