公司一餐饮租户的用电量平均在100KW左右,在低压则线路首尾端分别装了同变比(400/5)和同型号电表DT862-2型 3X3(6A)的电表,两表间的线路距离约为100米,在,而为何每天的计量误差达80度
公司一餐饮租户的用电量平均在100KW左右,在低压则线路首尾端分别装了同变比(400/5)和同型号电表DT862-2型 3X3(6A)的电表,两表间的线路距离约为100米,在,而为何每天的计量误差达80度
2楼
用电量平均在100KW左右,线路距离约为100米,每天的计量误差达80度
1.线路损耗.2.电度表有误差.3.3X3(6A)的电表换成3X1.5(6A)的电表.
回复
3楼
线路性况??什么线?多大的?
回复
4楼
可能存在的原因:1)表的问题,应把两块表送检;2)接线问题,可能有一块表(慢表),有一相电压与电流没接对,仔细检查;3)互感器有问题,实际和标称不符,把两块表互感器对调试一下(在保证两块表都正常的情况下)。