24层纯住宅,卫生间大于5平方是否做喷淋?
ybhvac
ybhvac Lv.7
2007年11月29日 21:46:11
只看楼主

24层层高72米属一类高层,按高规大于5平方的卫生间需要做喷淋,但是其中又有普通住宅不用做喷淋,怎么办?7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

24层层高72米属一类高层,按高规大于5平方的卫生间需要做喷淋,但是其中又有普通住宅不用做喷淋,怎么办?

7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
免费打赏
mbi1919
2007年11月30日 11:55:24
2楼
这里提到的卫生间 我觉得是指公共的吧 住宅内的卫生间不算在内