在多层及小高层带底商的住宅中:1、底商进线是否需要单独进线,因为计费不同?2、每个底商是单相给还是三相给如何确定?3、底商是一排的,那每家到每家的进线是否可以穿越其他商铺?可以干线分支吗?4、同强电一样,弱电又如何解决呢?
在多层及小高层带底商的住宅中:
1、底商进线是否需要单独进线,因为计费不同?
2、每个底商是单相给还是三相给如何确定?
3、底商是一排的,那每家到每家的进线是否可以穿越其他商铺?可以干线分支吗?
4、同强电一样,弱电又如何解决呢?
2楼
1,需要单独进线。
2,看面积,面积较大,宜三相。
3,可以穿越,需要暗敷,最好每家单独一条线。
4,弱电该有什么就设计什么。
回复
3楼
好象以前见有人底商不是单独进线的
直接从和住宅总配电箱那里引出的
回复
4楼
商业与住宅进线要分开,现在是这么要求的。
回复
5楼
本人意见,无确切依据,仅供参考:
1、底商进线宜单独进线,如果本身是高供高计用户可以低压引入,但设置独立分户计量,同时报供电部门由供电部门直接收取费用同时完成局表核减,这样避免由于欠费产生矛盾;
2、每个底商三相为宜,避免由于底商经营性质不同造成往返工作;
3、不宜贯穿其他商铺,避免由于维修及其他原因影响其他商铺经营造成不便;干线分支对于检修及维护很不便利,给偷电造成机会,同时开发商承担线损损失;
4、弱电中电视、电话均应按照商铺数量配备,总进线不需要分开,在相应营业厅办理开通手续时相关部门会根据物业条件分离出商业条件区别民用收费。
回复
6楼
关于第一条,是否必须单独进线,我有点建议不知道对不对
就是因为底商进线一般也不大,因为是住宅的底商,如果单独进线的话
那要从室外箱变或者配电箱引很小的一个回路,这对于箱变来说不划算
我觉得因为主要是商业用电比民用要贵,但它肯定有个费率
那就和住宅一路进线,然后计量的时候乘以一个费率不行吗?
请大家指点
回复
7楼
还是要根据当地供电局的要求来定:
1、要
2、根据底商的面积和当地供电局的要求
3、不可
4、电话、电视、宽带管路到位(多媒体箱)
回复
8楼
1.为什么要单独进线?多层没多大容量完全没必要!要是高层的话有其他负荷可以分开考虑!4楼说的是有要求的请问是什么要求?
2.我做的时候10KW以上按照三相考虑!
3.暗敷为什么不可以?那从哪里走?
回复
9楼
请大家多多发表意见
不吝赐教
回复