关于转换层上一层剪力墙轴超筋的问题!
luong0830
luong0830 Lv.2
2007年11月29日 10:42:17
只看楼主

手上正在做一个高层住宅,30层,带一层地下室,塔楼定为剪力墙结构,底部大空间,两层裙房,转换层设在裙房上一层,做的时候思路是这样的,先把上部剪力墙塔楼建计算,使其上部的刚度、抗扭、周期、剪力墙的轴压比到取得一个比较满意的结果后,再在下面布置转换层,调试,计算,这样其他方面的指标基本都还可以,但有个比较大的问题就是,转换层上一层的剪力墙超筋比较严重,而且很难调(因为我的前提是上部塔楼单独计算所有指标都是过了的!),查看计算结果文件,轴压比超的也很多,我设想主要原因是不是因为剪力墙与转换梁协同工作,而转换梁会有一个向下的位移,而导致剪力墙也有不均匀的沉降而引起的,请教各位老师,这种情况怎样解决比较好?仅转换层上面一层,再往上就都又很好了!

手上正在做一个高层住宅,30层,带一层地下室,塔楼定为剪力墙结构,底部大空间,两层裙房,转换层设在裙房上一层,做的时候思路是这样的,先把上部剪力墙塔楼建计算,使其上部的刚度、抗扭、周期、剪力墙的轴压比到取得一个比较满意的结果后,再在下面布置转换层,调试,计算,这样其他方面的指标基本都还可以,但有个比较大的问题就是,转换层上一层的剪力墙超筋比较严重,而且很难调(因为我的前提是上部塔楼单独计算所有指标都是过了的!),查看计算结果文件,轴压比超的也很多,我设想主要原因是不是因为剪力墙与转换梁协同工作,而转换梁会有一个向下的位移,而导致剪力墙也有不均匀的沉降而引起的,请教各位老师,这种情况怎样解决比较好?仅转换层上面一层,再往上就都又很好了!
免费打赏
sy-boy
2007年11月30日 09:28:40
2楼
有可能是转换层上下刚度差引起的,查看下转换层上下刚度比是不是满足要求,
不满足的话就适当调整下刚度.
回复
wbm53719
2008年09月27日 10:17:10
3楼
加大剪力墙下转换梁的刚度看看
回复
gaijiaofan
2008年09月27日 12:37:49
4楼
谢谢!真诚感谢楼主的慷慨无私。

希望版主能够给大家提供更多更好的东西!!

祝愿论坛越办越好!!!
回复
cygzp
2008年10月11日 00:22:34
5楼
高规10.6.2:“转换层不宜设置在底盘屋面的上层塔楼内;否则,应采取有效的抗震措施”。这个位置本身就是薄弱层。
回复
lijianchun002
2008年12月31日 11:20:50
6楼
我和你的情况一样,加大转换层以下刚度(我加大了墙厚)会好些。如果还是超筋,试一下超筋墙可不可以落地。

[ 本帖最后由 lijianchun002 于 2008-12-31 11:21 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开