请教,两组电热管,AC220V供电,每组用多大的接触器呢,如果是AC380V供电,又选用多大的接触器呢,根据是什么

请教,两组电热管,AC220V供电,每组用多大的接触器呢,如果是AC380V供电,又选用多大的接触器呢,根据是什么

1196264915386.JPG

免费打赏
zhangjh_xj
2007年11月29日 17:30:54
2楼
你这两组电热管都是Y型接法,你的L1L2L3和T4T5T6与零线N1相接,L1L2L3和T4T5T6就是三根火线,由于是Y型接法,故每相火线与零线均构成220V电,其相间是380V,就其图而言你只能接380V电,6Kw用16A接触器,9Kw用20A接触器