3+2与4+1
mark219
mark219 Lv.3
2007年11月28日 23:13:25
只看楼主

哪位 高手 可以帮鄙人规范一下 用线时零线在什么情况 要同相线规格相同 什么时可以不同,现在为一 电子代工厂做设计,动力用线时可以选用3+2 有隐患吗??请赐教!!

哪位 高手 可以帮鄙人规范一下 用线时零线在什么情况 要同相线规格相同 什么时可以不同,现在为一 电子代工厂做设计,动力用线时可以选用3+2 有隐患吗??请赐教!!
免费打赏
qiqi19801209
2007年11月29日 08:57:19
2楼
TNS很普遍和安全啊,怎么会有隐患?

回复
zichuan86
2008年12月23日 15:36:47
3楼
关于零线选择,可以参照 民用建筑电气设计规范 JGJ-16-2008 7.4.5
回复
zichuan86
2008年12月23日 15:44:05
4楼
3+2、4+1为两种电缆进线。区别如下:
3+2为L1、L2、L3+N、PE于(TN-S系统)即L1,L2,L3,N,PE,3+2为L1、L2、L3+N、PE,用于用电设备三相负荷平衡时,如三相动力设备。4+1为L1、L2、L3、N+PE,用于用电设备大部分为单相设备时,或者三相不易平衡,如照明,N线截面不小于相线截面。具体详见《民规》7.4.5
回复
cyb7311
2008年12月23日 16:34:01
5楼
单相设备时,或者三相不易平衡,如照明,N线截面不小于相线截面。具体详见《民规》7.4.5

同意