请高手指教
wybgyt
wybgyt Lv.2
2007年11月28日 19:15:04
来自于采暖供热
只看楼主

地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004规定加热管内水的流速不宜小于0.25m/s ,想请教在进行采暖水力计算时户内地暖部分的水力计算好多院计算时都没有, 你们是怎么理解的? 请高手指教 在控制流速 管径 以及局部阻力时对户内的部分是怎么解决的?

地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004规定加热管内水的流速不宜小于0.25m/s ,想请教在进行采暖水力计算时户内地暖部分的水力计算好多院计算时都没有, 你们是怎么理解的? 请高手指教 在控制流速 管径 以及局部阻力时对户内的部分是怎么解决的?
免费打赏
sjzri
2007年12月07日 16:21:45
2楼
在控制流速时,控制长度(负荷),这样流速不宜小于0.25m/s ,就比较容易控制,计算现在有计算软件。各环路管道基本保持一致
回复

相关推荐

APP内打开