关于天正电气7.5的一个效率问题征求意见
asi
asi Lv.6
2007年11月28日 16:34:26
来自于天正电气
只看楼主

本人在天正电气7.5试用版提出如下几个问题(建议),正式版把第2,3,5三点都采用了,用起来非常好, 但是第1和4点说需要征求网友意见,现征求如下第1条意见,我本人觉得是件值得的事情希望广大网友积极跟帖发表意见 1.布图时出现的天正电气图块小面板上,将下拉菜单取消,仍按天正电气3.0的风格, 分别将 灯具、插座等选项直接显示在图块小面板的右侧,这样会少一个动作,有助 于提高工作效率。

本人在天正电气7.5试用版提出如下几个问题(建议),正式版把第2,3,5三点都采用了,用起来非常好,
但是第1和4点说需要征求网友意见,现征求如下第1条意见,
我本人觉得是件值得的事情希望广大网友积极跟帖发表意见

1.布图时出现的天正电气图块小面板上,将下拉菜单取消,仍按天正电气3.0的风格,

分别将 灯具、插座等选项直接显示在图块小面板的右侧,这样会少一个动作,有助

于提高工作效率。

2.因建筑专业有很多时候画的图图层很乱,而且不属于天正建筑层,图层控制中加

“非电气层”项,会很大程度地俭省整理建筑图的时间,提高效率。

3.对“照度计算”,浩辰做的比较好,其面板设计、计算书形式和格式很好,建议参考

并在“照度要求”项后面增加“功率密度”选项,并紧随“照度校验”或“实际照度”

后设置“实际功率密度”或“功率密度校验”项,灯具库急需做大幅度的修改,最好分别

按几个知名灯具厂设置项目,最起码应把常用的各类灯具数据列入。

4.“建筑”下拉菜单下设“柱子替换”和“自造柱子”或“柱子入库”项,或者直接在“标准柱”

面板中加一些非实填充的填充,可以只设最常用的 方柱和圆柱中分别填充斜线和点点

5.强烈建议为“递增文字”增设基点
免费打赏
asi
2007年11月28日 16:45:07
2楼
天正官方代表的回答是
“下拉列表最节约空间”和 “这个我再多听听其它网友的意见”
要知道天正用户远大于浩辰、博超的的最主要原因就是

界面简洁 容易上手 不必为了一个动作要先下拉菜单再点 先做几个辅助动作 浪费时间
如果天正也走这条路则比较悲哀,有不少东西天正确实不如浩辰和博超做的好,
由于界面简洁而使大家都爱用之

也请天正公司慎重考虑
回复
yxjhuy_021
2007年11月30日 16:50:55
3楼
我们关注这个问题,也希望广大用户提出宝贵意见
天正公司非常重视用户的反馈意见
回复
asi
2007年11月30日 17:31:22
4楼


感谢关注!!
回复
asi
2007年12月03日 10:18:50
5楼
看来,弟兄们对效率问题不大感兴趣哦!!
回复
han2003
2007年12月06日 23:20:49
6楼
常用功能加上文本求和的功能最好。对于照度计算,天正目前的计算结果还是不对,灯具库也太老了。
回复
asi
2007年12月07日 10:22:34
7楼


据说下版全面更新
回复
yxjhuy_021
2007年12月07日 17:03:53
8楼


,正的照度计算采用的是利用系数法,具体计算过程可看计算书,计算结果与输入的参数有关系,不知你从哪方面说其计算不正确????
灯具库录入了<照明设计手册>第二版的灯具及其参数,并且会支持不规则房间的照度计算
可支持输入灯具数反算照度及功率密度
回复
yxjhuy_021
2007年12月07日 17:06:08
9楼
可支持输入灯具数反算照度及功率密度
回复
asi
2007年12月08日 16:58:42
10楼
不知道 灯具有没有国产的
总不能都是老外的东西吧
回复
wp63
2007年12月09日 01:23:58
11楼
密切关注下一版天正,基本上每版我都使用过。
回复