喷淋系统应怎样接入报警控制系统?
lzw2008
lzw2008 Lv.3
2007年11月28日 15:23:41
来自于防雷减灾
只看楼主

在设有喷淋系统和火灾报警控制系统的建筑里,水喷淋系统应该怎样接入火灾报警控制系统?水流指示器、湿式报警阀通过监视模块接入信号二总线系统,当其动作时向报警控制器反馈信号,同时湿式报警阀内的压力开关联动开启喷淋泵。那么消防控制室的联动控制盘还要不要控制喷淋泵的开启?喷淋泵控制柜要不要接入报警系统?通过监视模块还是控制模块接入?

在设有喷淋系统和火灾报警控制系统的建筑里,水喷淋系统应该怎样接入火灾报警控制系统?
水流指示器、湿式报警阀通过监视模块接入信号二总线系统,当其动作时向报警控制器反馈信号,同时湿式报警阀内的压力开关联动开启喷淋泵。那么消防控制室的联动控制盘还要不要控制喷淋泵的开启?喷淋泵控制柜要不要接入报警系统?通过监视模块还是控制模块接入?
免费打赏
zhaojiayong
2007年12月04日 21:56:13
2楼
应该通过控制模块接入消防控制室。
回复
q840514
2007年12月05日 13:51:23
3楼
喷淋泵的控制箱通过输入输出模块接入火灾自动报警系统!