请教一下,消火栓系统工作压力设计为1.7MPa,
zhqlm
zhqlm Lv.2
2007年11月28日 11:28:05
只看楼主

请问是否要求太高?建筑高度为100M,分高低区。

请问是否要求太高?建筑高度为100M,分高低区。

免费打赏
wdc-wdc888
2007年11月28日 12:51:04
2楼
不高,实验压力为工作压力的1.5倍,工作压力应该在100米以上
回复
lugangsijia_9
2007年12月01日 23:41:38
3楼
高啦.
估计你的低区压力是1.7MPa,消火栓的静水压已经超过1.0MPa,动水压要高于0.5MPa,这是规范不允许的,加减压阀吧.
回复
lesehan
2007年12月02日 12:28:51
4楼
高,几何高差100米,消火栓栓口20米,加上些水头损失,1.4MPa足够。
回复
su27min
2007年12月03日 15:12:18
5楼
有点晕,170M水柱,水头损失应该不会超过15米吧?1.5MPa就足够拉,太大的水压对管道的要求很高啊
回复