如何计算导线跟,图上的导线跟数对吗???
likai5180
likai5180 Lv.2
2007年11月27日 22:05:18
来自于照明工程
只看楼主

新手问题: 三联开关与灯1, 灯1与灯2, 灯2与灯3 各之间的导线跟数应该是多少?分别是什么? 如何计算. 请各位高手指点. 谢谢!!!!

新手问题: 三联开关与灯1, 灯1与灯2, 灯2与灯3 各之间的导线跟数应该是多少?分别是什么? 如何计算. 请各位高手指点. 谢谢!!!!

1196172297265.jpg

免费打赏
shuaixg
2007年11月27日 22:08:30
2楼
三开开关与灯一四根,灯一与灯二三根,灯二与灯三二根.零线在接线盒里并接掉.用什么导线系统图上应该有说明.找找吧!
回复
likai5180
2007年11月27日 22:23:54
3楼

我问的不是 导线的型号或者材料. 我问的是 灯与灯之间的导线分别是什么??
回复
lxt9607
2007年11月28日 09:57:47
4楼
三联开关与灯1:1火线(进线)+3回火线=4
灯1与灯2:1火线(进三联开关)+2回火线(分别进灯2与灯3)+1中性线+1PE线=5
灯2与灯3:1火线(进三联开关)+1回火线(进灯灯3)+1中性线+1PE线=4
注:I类灯具必须接PE。
回复
likai5180
2007年11月28日 13:52:22
5楼

哈哈,谢谢这位大侠的指点. 本人是刚学电的新手,现在对各用电器开关之间的导线比较模糊. 现在清楚许多了
回复
liyinghua2005
2007年11月29日 21:33:32
6楼
多谢指教,我也总弄明白了一些。
回复
chenyalian
2008年07月08日 14:22:43
7楼
那请问N线是不是只进第一个灯
回复
wh51564171
2008年10月05日 08:22:47
8楼
应急照明回路 出线是不是就是 5根
回复
lj52099
2009年02月02日 16:13:29
9楼
你标错了吧 应该是4而不是5
回复
zcliang_007
2009年02月21日 16:30:33
10楼
画一下单线图就明白了。
回复
baoge411
2009年04月13日 18:29:37
11楼
厉害~~~我都头晕了
回复

相关推荐

APP内打开