如电柜三相供电的总功率是15KVA,他的总输入开关是多少,公式,
如电柜三相供电的总功率是15KVA,他的总输入开关是多少,公式,
2楼
S=根号3UI,I=15/根号3U=15/1.732X0.38=22.79A。估算值:断路器的额定电流为1.3倍的计算电流I,即=1.3X22.79A=29.63A,所以选择断路器整定电流为30A的就可以了,壳架等级额定电流选63A。
回复
3楼
学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中
公式中的0.38是什么呀,指教
回复
5楼
380V三相线电压
回复
6楼
选择断路器整定电流为30A的就可以了,壳架等级额定电流选63A。整定电流与额定电流有什么差别,意思是说15K要选63A的断路器是不是,
回复
7楼
15K是什么呀?具体的定义等我明天上班查完在告诉你,但壳架等级额定电流选63A,他的整定电流就不能选大于63A的,比方说:壳架等级额定电流选225A,整定电流应选择200A、180A等。建议最好没事多翻翻样本。
回复
8楼
多谢,不过我还是不明塑壳断路器怎样选择,根据什么公式,或是什么经验,
回复
9楼
经验公式,"断路器的额定电流为1.3倍的计算电流I".
楼主明白否?
回复
10楼
整定电流我觉得应该选大一级 40A 壳架电流63就可以
回复
11楼
以下是引用wa.tclysys在2007-11-27 22:58:00.0发表的内容:
S=根号3UI,I=15/根号3U=15/1.732X0.38=22.79A。估算值:断路器的额定电流为1.3倍的计算电流I,即=1.3X22.79A=29.63A,所以选择断路器整定电流为30A的就可以了,壳架等级额定电流选63A。
整定电流我觉得应该选大一级 40A 壳架电流63就可以
回复