冷水机组的冷媒放空管
tmaczy
tmaczy Lv.2
2017年07月21日 15:56:56
来自于中央空调
只看楼主

请教各位大神,冷水机组的冷媒放空管是必须要求做的吗?有规范强制要求吗?谢谢。


请教各位大神,冷水机组的冷媒放空管是必须要求做的吗?有规范强制要求吗?谢谢。
林刚
2017年07月22日 16:40:09
2楼
这个放空管还真的没有见过,空调主机上反正没见过

包括开利、约克、特灵、麦克维尔、顿汉布什都没有啊
回复
宝贝佳林
2017年07月23日 18:37:42
3楼
严格说是要接至室外的。
回复
宝贝佳林
2017年07月23日 18:39:58
4楼
上图一是,连接后的照片:
图二 是连接前的照片。 如果冷水机组做压力容器备案时,冷媒排放管是一定要接至室外的。特检院的强制条款。
回复
宝贝佳林
2017年07月23日 18:40:51
5楼
林刚 发表于 2017-7-22 16:40 这个放空管还真的没有见过,空调主机上反正没见过包括开利、约克、特灵、麦克维尔、顿汉布什都没有啊层主 看一下我发的图片上 是哪家的机组,回答正确有奖励啊
回复
小虎爸
2017年07月23日 21:23:43
6楼
安全阀上才接管的吧
回复
林刚
2017年07月24日 07:56:45
7楼
本帖最后由 林刚 于 2017-7-24 08:00 编辑

顿汉布什的机器啊 那不是安全阀吗 要求引到室外吗
回复
懂点点电
2017年07月24日 18:18:44
8楼
厂家对于安全阀都有要求的,必须接放空管至室外,特检也有要求的,但是实际做到的很少
照片是顿汉布什的机组,这么有特点的机器只要是干空调制冷的一看就知道
回复