请教各位大神,冷水机组的冷媒放空管是必须要求做的吗?有规范强制要求吗?谢谢。
请教各位大神,冷水机组的冷媒放空管是必须要求做的吗?有规范强制要求吗?谢谢。
2楼
这个放空管还真的没有见过,空调主机上反正没见过
包括开利、约克、特灵、麦克维尔、顿汉布什都没有啊
回复
3楼
严格说是要接至室外的。
回复
4楼
上图一是,连接后的照片:
图二 是连接前的照片。 如果冷水机组做压力容器备案时,冷媒排放管是一定要接至室外的。特检院的强制条款。
回复
5楼
林刚 发表于 2017-7-22 16:40 这个放空管还真的没有见过,空调主机上反正没见过包括开利、约克、特灵、麦克维尔、顿汉布什都没有啊层主 看一下我发的图片上 是哪家的机组,回答正确有奖励啊
回复
6楼
安全阀上才接管的吧
回复
7楼
本帖最后由 林刚 于 2017-7-24 08:00 编辑
顿汉布什的机器啊 那不是安全阀吗 要求引到室外吗
回复
8楼
厂家对于安全阀都有要求的,必须接放空管至室外,特检也有要求的,但是实际做到的很少
照片是顿汉布什的机组,这么有特点的机器只要是干空调制冷的一看就知道
回复