本帖最后由 逍遥伦少 于 2017-7-20 23:08 编辑 零线电流估计180A,三相电,主要用220v设备,电工原接线如图2所示,零线主线是35铜线,但是空开箱里是10平方铜线,是否可行,如不行改换35平方还是按图1重接好

本帖最后由 逍遥伦少 于 2017-7-20 23:08 编辑

零线电流估计180A,三相电,主要用220v设备,电工原接线如图2所示,零线主线是35铜线,但是空开箱里是10平方铜线,是否可行,如不行改换35平方还是按图1重接好 35F09B4B5A8766E5854CADCEFC5E7B94.png

35F09B4B5A8766E5854CADCEFC5E7B94.png

免费打赏
beida_energy
2017年07月21日 09:56:07
2楼
你怎么估算出零线电流是180A的?
三相供电的负荷,如果三相平衡运行,零线可以就不没有电流的。
你的不是三相均衡配电的吗?
回复
qq_1499094926070
2017年07月21日 10:05:48
3楼
用的都是220v设备啊,每个火线的电流不是都过零线么?
回复
风平浪静02
2017年07月21日 15:02:31
4楼
36千瓦+的单相负荷,有点大哟。35平方聚乙烯还可以,聚氯乙烯还不行。
回复
longermeng
2017年08月05日 17:02:55
5楼
我是菜鸟 我说下我的想法不知道对不对 总的零线是35平方(没说电缆规格,理论上35铜线所能承受电流也就130A左右吧?) 所有开关全开总电流是180A 你是这意思吧?然后10平方是开关上口跨接线?那么这个10平方的线(铜线60A左右)就得看开关控制的负载多大电流了,我胡说的请大家批评
回复
努力加油33
2017年08月06日 09:22:40
6楼
又是 你这个零线180A的人真实朽木不可雕也
回复
dylan3940
2017年08月06日 10:11:33
7楼
改设计,三相平衡点不就好了
回复
我最爱吃鱼啊
2017年08月08日 10:42:06
8楼
零线180A 真奇葩 三相负荷这么不平衡 人家不说什么吗?