物业入户40kw三相电,入户至电表箱电缆零线35平方铜线,在闸盒里零线用的10平方铜线是否可以?全是220v用电器,零线经过电流大概180A
物业入户40kw三相电,入户至电表箱电缆零线35平方铜线,在闸盒里零线用的10平方铜线是否可以?全是220v用电器,零线经过电流大概180A
2楼
单相负荷,等截面
回复
3楼
零线怎么会有这么大的电流?
三相进户 设计应该会努力追求三相平衡!
回复
4楼
不行!不行!10平方的载流量才99A肯定会烧的。
回复
5楼
我在怀疑以上各位都懂电吗? 首先楼主说三相负荷40KW 电流约为72A (这里不考虑其他因数) 规范有规定 相导体截面积大于16 等于35时保护导体截面积为16 楼主你零线上的电流180A怎么算出来的啊?是不是按单相电流 每千瓦:1000÷220=4.5A 所以40KW*4.5=180A? 多学学知识吧 唉 每当看到楼主这样的人我就明白为什么普遍电工和其他职业比起来这么不值钱
回复