求助 这个图中的导线根数是怎样判断的?
hollygilman
2007年11月27日 17:46:20
来自于照明工程
只看楼主

刚毕业的新手,求助大家,图中的导线根数是怎样确定的?为什么有的三根,有的是四根呢,具体接线方式如果能用图例帮忙解决,不胜感激,

刚毕业的新手,求助大家,图中的导线根数是怎样确定的?为什么有的三根,有的是四根呢,具体接线方式如果能用图例帮忙解决,不胜感激,

1196156778809.GIF

免费打赏
hollygilman
2007年11月27日 17:48:19
2楼
还有这个图
回复
hollygilman
2007年11月27日 18:03:02
3楼
帮忙详解下 好吗? 导线根数的确定 还有具体是怎样连线的
回复
lxt9607
2007年11月28日 10:12:40
4楼
普通照明线路参考http://co.163.com/forum/content/415_944436_1.htm,图中没有标注的为3根线(相线、N线、PE线)。应急照明回路要注意,其中的出口指示灯为常明,其它应急照明为可控,所以进灯导线根数有区别。因为图纸不太清晰,就不细说了。
回复
jameschen_71
2007年11月28日 11:09:26
5楼
照明开关只有火线进出,而灯具则有火线、零线、接地线进出,因此进出灯具的线的数量超过三根,就表示有多根火线经过该灯,但只有一根进该灯。
回复
飞影道人
2007年11月28日 11:55:04
6楼
图中一些导线标注有错误,每张图都有
回复
lxt9607
2007年11月28日 13:51:08
7楼


应该出在浮充电电源线和PE的考虑方面
回复
lanzhihua18
2007年11月28日 14:42:32
8楼
3根线是表示零线、控制线和浮充电线,4根线是表示有两根控制线,即灯具是分别控制的,图中的照明线路应该是没有画接地线,需要加上。
回复
likai5180
2007年11月28日 21:05:14
9楼
你可以去看看这个帖子,你应该就明白了http://co.163.com/forum/content/415_944436_1.htm
回复
zxp640106
2007年11月29日 03:47:59
10楼
模拟量检测的数据主要有:水位、电机工作电流、水泵轴温、电机温度、流量;数字量检测的数据主要有:水泵高压启动柜真空断路器和电抗器柜真空接触器的状态、电动阀的工作状态与启闭位置、真空泵工作状态、电磁阀状态、水泵吸水管真空度及水泵出水口压力。
回复
hudie522
2007年11月29日 08:18:45
11楼
照明开关只有火线进出,而灯具则有火线、零线、接地线进出,因此进出灯具的线的数量超过三根,就表示有多根火线经过该灯,但只有一根进该灯。

电气网站:http://www.cdq.cc/
http://www.chinaeinfo.com
可以查询产品价格,安装尺寸,供求信息,技术参数。免费注册会员,下载图纸论文,上传产家产品。
回复

相关推荐