这种板上布墙等效荷载怎么取值?求各位解答
cof1488157642512
2017年07月18日 22:40:19
只看楼主

本帖最后由 cof1488157642512 于 2017-7-18 22:53 编辑 像这种外墙砌筑在板上,板下无梁,阳台活荷载为2.5KN/M2,每延米墙重10.5KN/M, 按照荷载规范5.1.1附录第6条,取每延米墙重1/3作为活载附加值,即3.5KN/M2,那么这个阳台活载是不是最终为2.5+3.5=5.0KN/M2 ??,感觉不是这样,因为这是固定隔墙,还是要根据附录C公式q=8Mmax/bl2来算?还是应该算在板的横载里面?如果是该如何取值?请大神们看下应该怎么样计算,谢谢!

本帖最后由 cof1488157642512 于 2017-7-18 22:53 编辑

像这种外墙砌筑在板上,板下无梁,阳台活荷载为2.5KN/M2,每延米墙重10.5KN/M, 按照荷载规范5.1.1附录第6条,取每延米墙重1/3作为活载附加值,即3.5KN/M2,那么这个阳台活载是不是最终为2.5+3.5=5.0KN/M2 ??,感觉不是这样,因为这是固定隔墙,还是要根据附录C公式q=8Mmax/bl2来算?还是应该算在板的横载里面?如果是该如何取值?请大神们看下应该怎么样计算,谢谢!

123.png

免费打赏
awying
2017年07月27日 14:29:55
22楼
好好的资料,学习
回复
yccming
2017年07月28日 11:11:10
23楼
建一虚梁,两侧板壳单元
回复
狼嗷羊咩
2017年07月31日 10:43:45
24楼
盈建科可以在板中输入线荷载
回复
wangzijun-1020
2017年07月31日 16:20:58
25楼
荷载平分到板上就行了