水冷螺杆有最小运行电流吗?
ss10_13whsyfwxyss
2017年07月14日 10:05:05
来自于制冷技术
只看楼主

一台特灵螺杆式水冷冷水机组RTHB380,冷量380冷吨,机组满负荷时电流为404A(约200kw),结果业主(按运行数据)说机组最小的正常运行电流也要260A(约130kw),请问这是怎么回事?

一台特灵螺杆式水冷冷水机组RTHB380,冷量380冷吨,机组满负荷时电流为404A(约200kw),结果业主(按运行数据)说机组最小的正常运行电流也要260A(约130kw),请问这是怎么回事?
荣昌制冷
2017年07月14日 10:21:26
2楼
业主说话要有逻辑性和规律性,压缩机的工作电流是随时与当时的热负荷相对应的,随热负荷的变化而变化。所谓最小电流必须是在最小负荷下形成。
回复
del4410
2017年07月18日 16:20:49
3楼
特灵螺杆机最小负荷大概30%吧,这天气130KW正常
回复
co1499822292577
2017年07月19日 17:14:22
4楼
是天气太热了吧
回复
懂点点电
2017年12月06日 11:54:30
5楼
螺杆机由于其机械特性,都是有最小负荷限制的,即负荷过小时控制系统会强制压缩机不卸载,螺杆机一般不得低于30%负载