2楼
这个问题有点严重 下面尽量别有人靠近了 上面使用荷载超了 ? 还是施工问题
回复
3楼
从图片上看应该是有挑梁!
回复
4楼
甲方施工员 发表于 2017-7-13 08:35 这个问题有点严重 下面尽量别有人靠近了 上面使用荷载超了 ? 还是施工问题业主投诉时去上面一层看时上面正在装修,也没见的超荷的现象
回复
5楼
感觉挑梁也没什么问题,图上反映的问题不全面,阳台板下部也不算是受力破坏,再观察
回复
6楼
额,这就很尴尬了
回复
7楼
请问怎么发表图片??
回复
8楼
阳台有挑梁和边梁,阳台板不属于悬挑板。板底混凝土爆裂,显露钢筋,是由于板钢筋下部保护层厚度不够,钢筋锈蚀体积膨胀是混凝土保护层崩裂。目前并无安全问题。但应及时进行处理,方法为钢筋除锈防锈后,再进行封闭。
回复
9楼
新手路过,学习一下。
回复
10楼
钢筋保护层厚度不够,而且混凝土强度也可能没有达到设计要求。建议还是做一下鉴定吧,毕竟安全是第一位的。
回复
11楼
luo470829 发表于 2017-7-14 08:00 阳台有挑梁和边梁,阳台板不属于悬挑板。板底混凝土爆裂,显露钢筋,是由于板钢筋下部保护层厚度不够,钢筋 …受教了,谢谢大神啊啊啊