装配式框架剪力墙结构中剪力墙问题
veryboy65
veryboy65 Lv.2
2017年07月10日 16:22:20
只看楼主

请问有哪个高手可以告诉我为什么装配式框架剪力墙中剪力墙如果要做PC必须经过专家评审?哪本规范有明确规定框架剪力墙结构剪力墙不能做PC?是不是因为框架剪力墙结构中剪力墙是第一道防线?那为什么纯剪力墙结构可以预制呢?如果框架剪力墙中预制剪力墙构件水平接缝节点抗剪算过了是不是可以做装配式呢?

请问有哪个高手可以告诉我为什么装配式框架剪力墙中剪力墙如果要做PC必须经过专家评审?哪本规范有明确规定框架剪力墙结构剪力墙不能做PC?是不是因为框架剪力墙结构中剪力墙是第一道防线?那为什么纯剪力墙结构可以预制呢?如果框架剪力墙中预制剪力墙构件水平接缝节点抗剪算过了是不是可以做装配式呢?
免费打赏
魏兵
2017年07月12日 09:39:08
2楼
装配式框架剪力墙中剪力墙进行深化设计时,所有经过深化设计的构件必须满足一个条件,即:结构按照等同现浇原则进行设计。现在装配式建筑在我国刚刚开始推动,很多规范还没有出来,设计单位、审图单位、监理单位、质监单位都在结构安全方面还比较小心,所以都倾向于做一个专家论证评审一下。
回复
金艮双木
2017年07月27日 17:07:36
3楼
楼上说的很对!

pzkpzk好东西,值得拥有

回复
欢少
2017年07月27日 17:09:13
4楼
过来学习下
回复
欢少
2017年07月27日 17:09:18
5楼
过来学习下
回复
欢少
2017年07月27日 17:09:43
6楼
过来学习下
回复
汇散不尽
2018年10月09日 09:47:07
7楼
感谢楼主分享
回复
吕建民
2018年11月09日 13:34:20
8楼
感谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开