选择断路器时会从以下三个方面来选择:1、由计算电流来选择断路器的额定电流;2、断路器的短路整定电流应躲过正常工作启动电流;3、按最大短路电流来校验断路器的分断能力。在实际工程中,我们都只做到了前两个方面,怎么样计算最大短路电流呢?比如:10KV/400V的三相变压器,容量为2000KVA,计算电流大概为115A,我选择的高压断路器为630A的,可被认定为不合格,说还要计算变压器的最大短路电流来校验,校验后应选1250A的高压断路器。
选择断路器时会从以下三个方面来选择:
1、由计算电流来选择断路器的额定电流;
2、断路器的短路整定电流应躲过正常工作启动电流;
3、按最大短路电流来校验断路器的分断能力。
在实际工程中,我们都只做到了前两个方面,怎么样计算最大短路电流呢?
比如:10KV/400V的三相变压器,容量为2000KVA,计算电流大概为115A,我选择的高压断路器为630A的,可被认定为不合格,说还要计算变压器的最大短路电流来校验,校验后应选1250A的高压断路器。
2楼
哪位高手熟悉啊?帮帮忙解答下嘛!
回复
3楼
不知道你用在什么地方,各种场合对断路器的要求不同。
我们一个项目630、1250、1600的变压器都选择了1250A的断路器,开断选择的是31.5KA,也遇到在一个会展项目1600KVA的变压器选择了630A,开断25KA的断路器。一般民用项目可以选择小些,工业项目往往需要选择大一些的。
回复
4楼
设计的是民用项目。
有的书上说一般10KV真空高压断路器的额定开断电流值为20KA、25KA、31.5KA、40KA,分别对应高压断路器的额定电流630A、1000A、1250A、1600。
2000KVA的变压器,最大短路电流为26KA,所以应该改选用1250A的高压断路器。
我知道如果凭设计经验值选择断路器的话,都是能适用的,但就是想弄明白这个最大短路电流怎么计算的,以后遇到相同的问题时不至于总靠经验值吧?
回复
5楼
用1250
回复
6楼
短路电流的计算在工业与民用配电设计手册上有啊。其原理是电路中最有用的公式:I=U/R。
回复
7楼
我查了一下常熟开关厂的CV1 630A的额定短路开断电流有31.5kA的。上一级变电所按500MVA的短路容量,和你的变电所有100米距离来算,用95mm2电缆,高压侧三相短路稳态电流26.2(kA)。我认为可选择CV1 630A的。
回复
8楼
你的选择的条件2,和断路器无关!那是二次整定的事情!当然断路器可配过留线圈,但很少有人用了!
单纯的看你的几个数据额定电流应该是没问题的!但你的计算的短路电流是多少了!630A的型号有630A-20KA,630-25KA,630-31.5KA。但一般630A都是配25KA,1250配31.5KA。
你的设计不一定是不合格,而是不流行!哈哈!有些人呀!恨不得把断路器都设计的大大的,可靠呀!谁不怕出事呀!责任谁也担当不起呀!不要只从理论上分析,也要看看国情呀!