顿汉布什wcfx冷水机组跑油
qq_1484315622549
2017年07月07日 19:43:46
来自于制冷技术
只看楼主

顿汉布什wcfx冷水机组,运行时蒸发器里面看不到铜管,都是泡沫,蒸发器小温差达到9摄氏度,请问该怎么调节?

顿汉布什wcfx冷水机组,运行时蒸发器里面看不到铜管,都是泡沫,蒸发器小温差达到9摄氏度,请问该怎么调节?
勇者无疆
2017年07月11日 09:14:45
2楼
“小温差”大,表示换热器的换热效率下降了,该采取措施了。该清洗就清洗,该做水处理就做水处理,该拉油的就拉油等等
回复
tgc000
2017年07月14日 14:56:11
3楼
跑油了,提高排气压力,压差增大,回油,看不见泡沫能看见铜管就行了

回复
qujiangxian
2018年12月22日 09:01:44
4楼
螺杆机组各厂家均存在跑油回油不畅问题,螺杆机组回油常采用油泵回油和压差回油,顿汉布什采用后者,压差保证在大于500kpa,跑油有以下几个方面造成:1、机组结垢,换热效果差,排气压力增高,2、室内负荷过低低于机组最低调节负荷(单机头25%,双级头12.5%,三级头8.5%),3、冷却水温度过低,压差难以建立,解决此问题方法:在冷凝器进水侧安装电动调节阀,与机组进行联控,即可安全解决。
回复