R123冷冻机长久不开蒸发器变正压了,怎么解决?
华雄01
华雄01 Lv.2
2017年07月07日 11:44:23
来自于制冷技术
只看楼主

蒸发器表压18kpa,约合冷媒饱和温度32度(跟环境温度差不多),我是暖通这块的菜鸟,求教像这类情况是因为长久不开使得冷媒温度高还是因为有漏点导致的?

蒸发器表压18kpa,约合冷媒饱和温度32度(跟环境温度差不多),我是暖通这块的菜鸟,求教像这类情况是因为长久不开使得冷媒温度高还是因为有漏点导致的?
免费打赏
荣昌制冷
2017年07月07日 12:37:57
2楼
这种现象很符合温度压力变化逻辑的。系统长久停开,温度与常温(当时的环温)相当,对应的压力肯定也是较高的。温度越高,对应的压力也就越高。
系统如果有漏点,压力就不会有那么高了。
回复
华雄01
2017年07月07日 12:57:16
3楼
荣昌制冷 发表于 2017-7-7 12:37 这种现象很符合温度压力变化逻辑的。系统长久停开,温度与常温(当时的环温)相当,对应的压力肯定也是较高 …感谢大师回复,那这样的话我开一点冷冻水和一点冷却水等它负压了就可以开机了咯?
回复
懂点点电
2017年07月07日 18:00:58
4楼
把冷冻水冷却水打开,看一下制冷剂饱和温度值与水温是否一致,如果偏差很小就没问题
回复
华雄01
2017年07月11日 11:42:02
5楼
懂点点电 发表于 2017-7-7 18:00 把冷冻水冷却水打开,看一下制冷剂饱和温度值与水温是否一致,如果偏差很小就没问题打开后要多久一致?应该很快的把
回复
del4410
2017年07月11日 14:54:37
6楼
先通冷却水、冷冻水,很快就会正常的
回复
行不行123456
2017年07月12日 12:28:43
7楼
变正压是什么意思
回复
行不行123456
2017年07月12日 12:29:36
8楼
难道蒸发器正常是 负压吗?
回复
华雄01
2017年07月12日 13:21:24
9楼
行不行123456 发表于 2017-7-12 12:29 难道蒸发器正常是 负压吗?是负压的呀
回复
空调砖家
2017年07月13日 21:27:56
10楼
蒸发器的饱和温度对应的饱和压力,一一对应。说明机组没有泄漏。
回复
华雄01
2017年07月14日 12:55:58
11楼
空调砖家 发表于 2017-7-13 21:27 蒸发器的饱和温度对应的饱和压力,一一对应。说明机组没有泄漏。蒸发器饱和温度是目前环境温度还是最后一次停机后的环境温度?
回复

相关推荐

APP内打开