二类高层住宅一支水枪设置位置
kezunsn
kezunsn Lv.4
2017年07月07日 11:14:17
只看楼主

本帖最后由 kezunsn 于 2017-7-7 11:21 编辑 如题:二类高层住宅设一枝水枪的情况下,消火栓是设在消防电梯前室,还是楼梯间呢?请高手解惑,谢谢。依据:《消规》一、7.4.5 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。二、7.4.6 ……建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅……可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位 。三、

本帖最后由 kezunsn 于 2017-7-7 11:21 编辑

如题:二类高层住宅设一枝水枪的情况下,消火栓是设在消防电梯前室,还是楼梯间呢?请高手解惑,谢谢。
依据:《消规》
一、 7.4.5 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。
二、 7.4.6 …… 建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅……可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位 。
三、 7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:
1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;
2 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台;
(条文说明: ……为了便于补给和消防队员的轮换及安全,消火栓应 首先设置在楼梯间或其休息平台。其次消火栓可以设置在走道等便于消防队员接近的地点。)

一支水枪是设前室亦还是设楼梯间呢,7.4.5与7.4.7不可兼得?


免费打赏
lichangan1000
2017年07月07日 12:55:35
2楼
消防电梯,供消防人员是,总能让他们满地找消火栓吧。一个的话,前室要保证。
回复
fetal_love
2017年07月07日 14:10:47
3楼
注意两点,1是二类高层住宅建筑,2是建筑只设了一个疏散梯。
如果,设了消防电梯,那消防电梯前室肯定要设消火栓吧。还有就是,可以疏散楼梯间内也可以设置消火栓,但消火栓不能占用疏散宽度。

不管怎么样,都要复核消火栓能否满足要求。
回复
isaiahwu
2017年07月10日 16:13:15
4楼
一般有电梯的单元,疏散楼梯跟电梯都是挨着的,如果仅仅是设置一个消火栓就能满足要求的话,那就设置在电梯的前室撒。
回复
luochongchong
2017年07月10日 17:40:22
5楼
谢谢楼主分享的好资料
回复
小小菲菲
2017年07月10日 18:17:50
6楼
谢谢楼主分享的好资料
回复
西门一人
2017年07月10日 19:06:06
7楼
有消防电梯时应设置在前室,无消防电梯时一般的室内消火栓应首先设置设置在楼梯间或其休息平台,个人认为两者应该是不矛盾的。
回复
luochongchong
2017年07月11日 08:25:15
8楼
谢谢楼主分享的好资料
回复
wjqgywjq
2017年07月15日 07:32:11
9楼
谢谢楼主了!!!!!
回复
miaoyan820
2017年08月09日 16:01:09
10楼
谢谢楼主,学习了,点赞
回复