本帖最后由 kezunsn 于 2017-7-7 11:21 编辑 如题:二类高层住宅设一枝水枪的情况下,消火栓是设在消防电梯前室,还是楼梯间呢?请高手解惑,谢谢。依据:《消规》一、7.4.5 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。二、7.4.6 ……建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅……可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位 。三、
如题:二类高层住宅设一枝水枪的情况下,消火栓是设在消防电梯前室,还是楼梯间呢?请高手解惑,谢谢。
依据:《消规》
一、 7.4.5 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。
二、 7.4.6 …… 建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅……可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位 。
三、 7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:
1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;
2 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台;
(条文说明: ……为了便于补给和消防队员的轮换及安全,消火栓应 首先设置在楼梯间或其休息平台。其次消火栓可以设置在走道等便于消防队员接近的地点。)
一支水枪是设前室亦还是设楼梯间呢,7.4.5与7.4.7不可兼得?