求大神帮忙看看哪里出毛病了!
co1499320457422
2017年07月06日 14:00:11
来自于制冷技术
只看楼主

最近新买了一台风幕柜 但是安装师傅好像不太会装, 虽然后面装好了 但是我感觉不太冷。温度达不到。虽然机器会停。压力表在下图

最近新买了一台风幕柜 但是安装师傅好像不太会装, 虽然后面装好了 但是我感觉不太冷。温度达不到。虽然机器会停。压力表在下图

微信图片_20170706135817.jpg

免费打赏
co1499320457422
2017年07月06日 14:02:21
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-7-14 16:37 编辑

压缩机的罐体摸着很烫手 上下都烫。柜子出厂温度设定的是2-8度。 现在我用温度计量柜子里是18度。 外机里没有电磁阀和储液器
前两天低压比这个高一点 高压也比上图高了一点 我也不懂
装机师傅说没问题 可是不制冷 还有压力表不正常。 明显是推脱责任啊
回复
tgc000
2017年07月06日 14:16:23
5楼
吸气压力还需更低,
回复
danboy666
2017年07月06日 14:26:35
6楼
卡电流也知道正不正常?
回复
fandajin
2017年07月14日 16:03:54
7楼
氟利昂少了吧?
回复
荣昌制冷
2017年07月14日 16:41:33
8楼
阿斯顿求帮助 发表于 2017-7-6 14:02 压缩机的罐体摸着很烫手 上下都烫。柜子出厂温度设定的是2-8度。 现在我用温度计量柜子里是18度。 外机里没 …安装接口可能什么部位没装紧,会产生泄漏,所以压力都低了。什么制冷剂也不说。
回复
summer123xia
2017年07月17日 13:36:04
9楼
荣昌制冷 发表于 2017-7-14 16:41 安装接口可能什么部位没装紧,会产生泄漏,所以压力都低了。什么制冷剂也不说。谷轮压缩机ZR47K3 , R22 制冷剂。从低压表看,吸气压力不到2Kg, 高压也不高(看不清楚), 应该是缺冷媒了。 同时摸压缩机低压腔温度烫手,更加能证明。