GB50034-2004《建筑照明设计标准》的运用 GB50034-2004《建筑照明设计标准》于2004年12月01日实施。前几天看的规范后,对照以前规范,计算比较了一下,现在的照度标准值比以前最高照度标准值提高了大概2倍。而取消了低、中值。不知计算时是否跟照度均匀度有关,(也就是最小照度除以现行照度标准值不小于照度均匀度0.7。)即E最小》E标准*0.7吗???如果不是,那按现在的照度标准值,一间60m2小学教室大概要布灯20来盏,比现在多10来盏,不知现在一些连学校

GB50034-2004《建筑照明设计标准》的运用

GB50034-2004《建筑照明设计标准》于2004年12月01日实施。
前几天看的规范后,对照以前规范,计算比较了一下,现在的照度标准值比以前最高照度标准值提高了大概2倍。
而取消了低、中值。不知计算时是否跟照度均匀度有关,(也就是最小照度除以现行照度标准值不小于照度均匀度
0.7。)即E最小》E标准*0.7吗???
如果不是,那按现在的照度标准值,一间60m2小学教室大概要布灯20来盏,比现在多10来盏,不知现在一些连学校
基本配套教学楼都难建的起的农村学校用的起电吗?一间10多m2的办公室要布灯八、九盏。设计起来不知如何下手,
请大家发表一下看法!!!!
免费打赏
foster
2004年12月23日 15:13:56
2楼
你用什么灯具,一间10多m2的办公室就要布八、九盏灯
回复
秋石
2004年12月23日 23:07:38
3楼
采用绿色照明。
回复
leon_sncn
2004年12月24日 09:42:44
4楼
选择节能灯,举个例子:T5系列日光灯管,28W的光通量2470LM,比以前40W都高。所以说只要选择高效节能灯具和光源就能解决许多规范中的新要求。
回复
phfly
2004年12月29日 11:23:15
5楼
那灯具厂家的样本会变吗?
回复
leyu2003
2005年06月22日 13:58:01
6楼
我最近也是遇见这样的情况,原先教室照度计算按200LX计算的,现在要达到300LX,又不能超规11的密度值。如四楼所言。“只要选择高效节能灯具和光源就能解决许多规范中的新要求。 ”
54平米的教室我用9只TLD/36W/840计算可以满足要求
疑问:GB50034-2004 里所说:教室密度值: 11为现行值,9为目标值,大家是做何理解的?
回复
han2003
2005年06月22日 15:00:42
7楼
光通量太大的恐怕照度均匀度很难达标的
回复
supersuper
2005年06月24日 08:18:08
8楼
选择节能灯,举个例子:T5系列日光灯管,28W的光通量2470LM,比以前40W都高。所以说只要选择高效节能灯具和光源就能解决许多规范中的新要求。

我现在设计中大量采用节能灯,否则很容易违反强条。照度高得地方,用大功率节能灯,不过有些放不进现有灯具内,要查清楚灯具能容纳得光源长度。
ps:我有个同事说照度不符实际,居然不考虑强条!
回复
king
2005年06月24日 08:44:07
9楼
11w是目前执行的数值,9w可以暂时不用考虑。
回复
czzmlz
2005年06月24日 15:42:31
10楼
以前的资料所给灯具效率一般为50~60%,现行规范要求灯具效率>75%,在加上采用节能型光源,满足照度要求不难,均匀度问题倒确实不太好办
回复
zwg043
2005年11月02日 11:01:25
11楼
现在麻烦的是有很多灯具的效率无法得知,设计上取值不好办。节能灯的光通量各个厂家也不同,没个标准值,取用上很麻烦。