一、水源方面的问题及整改措施:直接自动喷水灭火系统的主水源有两种形式:直接连接市政管网的常高压供水方式;采用消防水池加消防水泵的临时高压供水方式,辅助水源设施有屋顶消防水箱和水泵接合器。这些设施常见的问题及整改措施如下:1、安装不当(1)当采用直接连接市政管网的常高压供水方式时,常见的问题是只设置了一条引入管。这样的设计和安装方式不能有效保证系统的不间断供水。(2)整改方案:
直接自动喷水灭火系统的主水源有两种形式:
直接连接市政管网的常高压供水方式;采用消防水池加消防水泵的临时高压供水方式,辅助水源设施有屋顶消防水箱和水泵接合器。
这些设施常见的问题及整改措施如下:
1、安装不当
(1)当采用直接连接市政管网的常高压供水方式时,常见的问题是只设置了一条引入管。这样的设计和安装方式不能有效保证系统的不间断供水。
(2)整改方案:
应另行增设一条引入管,而且应达到一用一备的要求,即当其中的一条故障或检修时,另一条仍能通过全部的消防用水量。同时,两条引入管应尽最大可能地从市政管网的不同管段引入,以保证市政管网故障或检修时仍能保证系统的不间断供水。
2、喷淋泵不能保证稳定、有效运行
(1)当采用临时高压供水方式时,喷淋泵就成为整个系统的“心脏”,检查时常见的问题有两个:
①喷淋泵控制柜供电的双电源切换装置只有一个回路正常供电,当这个回路发生故障时,备用回路实际上不能投入,不能真的保证喷淋泵的不间断供电;
②喷淋泵控制柜未锁定在“自动”状态,这个错误操作是如此的简单,但又是如此的致命,会直接导致火灾报警控制器无法联动启动喷淋泵,也无法实现消防控制室远程启动喷淋泵。
(2)对于此类直接影响功能的“小问题”整改起来非常简单,但在监督检查中一旦发现就必须严查重处,否则就不能引起违法者足够的重视,最终就会因“小问题”而导致严重的后果。
3、市政供水没有被有效利用
(1)采用临时高压供水时还有一个普遍性的问题,就是自动喷水灭火系统和室内消火栓系统都仅仅依靠消防水池和消防水泵供水,而不再连接市政管网。国家现行规范对这一点没有做出明确规定。
(2)即使是选择了临时高压供水的方式,两个系统仍应与市政管网连接。这样的连接方案有两个好处:
①容易实现,消防水泵房的旁边就有消防水池的进水管,接过来即可;
②作为一个非常可靠的备用水源,市政管网是最佳之选,市政供水与室内消防管网连接之后在市政供水压力的有效共给高度内、被保护建筑的消防供水又增加了一级保障。室内管网那个的连接部位可以选择在消火栓泵和喷淋泵出水管后的环网上,其中自动喷水灭火系统应连接在湿式报警阀前的小环网上。
4、屋顶消防水箱不能正常有效地运行
屋顶消防水箱及其增压稳压设施常见问题主要有4个:
(1)水箱间未设置采暖设施,可能会影响冬天的正常运行;
(2)增压泵控制柜未锁定在自动状态,电接点压力表损坏或其工作压力范围设置不正确,会直接造成增压稳压装置不能正常有效运行;
(3)增压稳压装置的小单向阀易发生封闭不严的故障,阀门返水,会造成增压泵频繁启动,进而造成电接点压力表和增压泵的损坏;
(4)该增压泵一般与屋顶的风机、消防电梯合用一个双电源切换开关,该开关箱经常只有一个回路正常供电,不能保证不间断供电。
5、水泵结合器易被埋压力、管理和养护不力
水泵接合器常见的问题有:
(1)容易被埋压,地下式水泵接合器总是习惯性地设置在前后院停车场内,极易被埋压。应在施工检查时,把其设置位置做为重点的一个内容,督促施工单位设置在不易被埋压的部位。如果已经施工完毕,则要在管理上制定和落实严禁埋压的制度。
(2)不能按期养护、阀门处于关闭状态,有的水泵接合器自验收之后就一直没有养护过,所以在监督检查时每年至少应进行一次消防车供水试验。
二、湿式报警阀方面的问题及整改措施
(1)报警阀的阀瓣后通往延时器管路上的小球阀经常被关闭。这个“小问题”同水泵的控制柜处于“手动”状态一样严重,它会导致阀瓣开启后,压力水不能进入延时器,导致水力警铃和压力开关不能报警,直接后果就是造成火灾报警控制器不能联动启动喷淋泵。造成这个问题的主要原因是设备管理人员对湿式报警阀的工作原理没有真正掌握,看见其他小球阀都处于关闭状态,就把这个关键的小球阀也同时关闭。
(2)有效措施。
①每次检查必查湿式报警阀,而且必须让负责养护的人员讲一下湿式报警阀的工作原理。
②在该小球阀上悬挂一个非常醒目的提示标识“该阀门必须处于开启状态!”,并把该小球阀列入每日巡查的内容。上述小球阀后端有一个小过滤器,该过滤器堵塞也会造成同样的后果,应对其定期清理。
这是个有倾向性的问题,不加装小孔节流阀、而是直接连接一根钢管,造成了延时器下方流出的水量过大,实际延时超长,导致泄放阀开始放水后好长时间,水力警铃和压力开关也不报警。这个问题还比较频发,应作为检查和督改的重点内容。
监督检查时,经常会发现水力警铃被安装在湿式报警阀的旁边,而不是安装在易于被工作人员(特别是值班人员)听到的部位,导致水力警铃变成了聋子的耳朵。这个问题也比较多发,消防水泵房和湿式报警阀室不是要求24小时有人值守的场所,设置在这些部位的水力警铃振响后很难被听到,也就失去了设置水力警铃的本来意义。
这个问题不会导致整个系统失灵,当水力警铃的报警声没有被听到的时候,仍有压力开关、水流指示器等报警信号会报回消防控制室,但也应严格督改。
应要求其选择合适的水力警铃安装位置,同时其连接管应选用DN20的内外热镀锌钢管,连接管的长度不应超过20m。
(1)设置在水泵房内的湿式报警阀表现为无积水坑、排水沟或排水管等有组织排放措施,每次泄放试验时,泄放管、延时器下部的小孔及水力警铃的出水管三个排水管同时放水,造成泄放管下方水花飞溅、水泵房地面整体过水,经常溅湿试验人员的衣服、浸湿试验人员的鞋袜,造成日常养护人员不愿做泄放联动试验。
(2)当多个建筑共用消防水泵时,有的被保护建筑离水泵房较远,从喷淋泵的出水环网上引出了专门的供水管,一直到被保护建筑的下部设置了专门的湿式报警阀阀井室,但在阀井室内未做排水设施,导致无法通过泄放试验来进行日常检查。
三、未端试水装置和试水阀的问题及整改措施
(1)主要有以下问题:
①把相关装置设置在卫生间而依靠地漏排水,造成卫生间内地面整体排水,极易溅湿试验人员的衣服和鞋袜;
②有的末端试水装置和试水阀设置在宾馆的布草间、商场的铺面后的库房内,无法做排水;
③有的阀门和压力表设置位置太高、甚至安装在吊顶内,非常不方便操作。这些问题会造成单位的养护人员嫌麻烦而只填表、不测试,导致不能正常、有效地做放水试验。
(2)整改的具体要求:
①应把末端试水装置和试水阀设置在人员方便操作、观察的位置和高度;
②应设置有足够排水能力的有组织排水设施,比方说,可以把试水装置设置在建筑每层同一轴的靠外墙部位,在外墙上设置一根类似于雨水管的落水管,然后把试水装置排出的水排入该落水管,在单层面积过大的商场的中间部位应设置积水池,积水池的容积应不小于一次试验的排水量,积水池的底部应设置较大的地漏。
(1)监督检查时还会发现一些施工安装时遗留的问题:
①末端试水装置未达到以小孔出流的方式模拟一个喷头动作的要求,主要表现是不安装试水接头、而是以DN25的钢管直接排水,不符合GB50084-2001(2005年版)《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称《喷规》)第6.5.2条的要求;
②把压力表安装在截止阀前,不符合《喷规》条文说明第6.5.2条的规定,造成这样反向安装的原因是在没有安装试水接头的情况下,如果把压力表安装在截止阀后,放水试验时压力表显示为零。
(2)这个问题的整改措施的重点就是加装试水接头,然后把压力表和截止阀有位置调换一下。
(1)《喷规》中规定了在最不利点喷头处设置末端试水装置及其组成要件,而其他位置只要求设置试水阀,也未对试水阀进行放水试验时的流量系数及压力测试做具体的要求。这样的规定从工程实践上看,其节约的费用非常有限。
(2)应采取措施:
①在规范修订时应取消“试水阀”的概念,要求每条配水管的末端都应设末端试水装置;
②对于已经投入使用的建筑,消防监督人员在进行消防监督检查时,应要求其每个试水阀都按照末端试水装置的标准去做,特别是对于位于大体量建筑内局部的某个人员密集场所,其每个试水阀都应提高标准去要求。
四、喷头的问题及整改措施
(1)各种顶部造型与喷头的距离不符合《喷规》第7.2节的规定,影响了喷洒效果;
(2)当喷头的原设置是按大空间均匀布置时,在进行空间二次分隔时设置了隔墙、隔断,造成了喷头保护区域的盲区;
(3)在进行顶部喷涂时未对喷头进行保护,造成喷头的玻璃泡被较厚的涂料涂覆。
这个问题常见于商住楼的营业区域和底层的商业服务网点,主要表现有:
(1)原设计和施工时为吊顶型喷头,但确定使用性质后未做吊顶,也未改变为直立式喷头;
(2)设在地下的车库、库房或超市,原设计和施工时为直立式喷头,但改造为商业卖场、餐饮或娱乐场所后做了吊顶,但没有改变为吊顶型喷头;
(3)改造成的厨房部位未更换较高动作温度的喷头;
(4)汽车库内未按原设计画设停车位,导致已施工完毕的喷头不能位于停车位的上方,严重削弱了喷头对车辆的保护效果。
监督检查中发现的喷头的问题往往是设计和施工中形成的,这就要求我们一是应加强对在建工地的施工检查,二是在消防验收环节应把好关,不能向监督人员移交下先天性的火灾隐患。