关于住宅要求每户均设置自复式过欠电压保护电器的规定:理由是:N线发生故障导致低压配电系统电位偏移,电位偏移过大,不仅会烧毁电器引起火灾,甚至会危及人身安全;过欠电压的发生是不可预知的,如果采用手动合闸,对于户内无人或老幼病残的住户既不方便也不安全。此规定有必要吗?有必要,理由是:三相四线配电系统因设计、安装、维护质量不高,会发生N线中断或不导通的故障(通常叫断零),电位偏移, 电压偏差过大时将大片区烧坏电器(全国各地大片区烧坏电器的事故时有发生)。
理由是:
N线发生故障导致低压配电系统电位偏移,电位偏移过大,不仅会烧毁电器引起火灾,甚至会危及人身安全;过欠电压的发生是不可预知的,如果采用手动合闸,对于户内无人或老幼病残的住户既不方便也不安全。
此规定有必要吗?
有必要,理由是:
三相四线配电系统因设计、安装、维护质量不高,会发生N线中断或不导通的故障(通常叫断零),电位偏移, 电压偏差过大时将大片区烧坏电器(全国各地大片区烧坏电器的事故时有发生)。
关于自复式(即:自动合闸)、手动合闸:
如果没有良好的安全用电习惯的,最好选择手动合闸,比方说:停电时没有关掉电器的习惯,人外出或睡着了,再来电,会特别危险(如:上海商学院火灾)。用于冰箱、传真机等方面自动合闸是有必要。所以,手动合闸比自动合闸安全,自动合闸比手动合闸方便(须慎用)。自动合闸和手动合闸可设置的自复式过欠电压保护器会更好,可根据使用场合任意设置选择使用。
关于动作值:
一般家用电器的正常工作电压只允许有正负百分之几的偏差,并在此允许的电压偏差条件下保证其使用寿命。如果过欠电压保护器的动作值为280V±5V和170V±5V,则相当于家电在高至285、低至165V继续工作,电压偏差高达正负百分之二三十,则电器烧毁自然难以避免,只不过“撑”的时间会长点而已,退一步讲,即便“死罪”可免,恐怕“活罪”难免,其寿命必然大大缩减,其后果必然埋下安全隐患。那么,自复式过欠电压保护器的动作值必须在电器允许的正常工作电压内;否则,不能有效保护。
关于动作速度:
动作速度,就是电压超出动作值时自复式过欠电压保护器的反应速度,越快越好,否则就是灵敏度低下,保护不可靠。
关于延时时间:
延时时间,就是跳闸后到自动合闸的时间,如果跳闸后马上自动合闸,那么就成了快速的停电来电、停电来电,这样也是会损坏电器的;延时时间,必须要跳闸后连续稳定在允许电压内多长时间后再自动合闸,多长时间是要根据被保护电器的特性决定的,一般电器在30秒到5分钟(停电后,冰箱、空调要等5分钟后才能开启)之间,否则,对部分电器不能保护。
关于自身工作电压:
一般家用电器的额定电压是220V,如果自复式过欠电压保护器的自身工作电压也是220V;电位偏移时,电压会高达380V, 那么,自复式过欠电压保护器必然自身都难保;打铁还需自身硬。所以,自复式过欠电压保护器自身工作电压一定要>450V。
关于使用(特别注意):
过欠电压保护器在安装前一定要确认,能否真正、可靠、有效保护;因为过欠电压保护器的使用比较特殊,在电压正常的情况下,是无法判断能否真正、可靠、有效保护的;所以,电压正常时能用不表示能真正、可靠、有效的保护。
文章转载自益民电子网站