TT系统配电是否都要加RCD
a396673967
a396673967 Lv.15
2017年07月02日 14:23:59
只看楼主

手册说过载保护不能满足单相接地故障的保护要求,就要增加RCD了,那是不是采用TT系统的时候所有配电回路都要加漏电保护了?

手册说 过载保护不能满足单相接地故障的保护要求 就要增加RCD了,那是不是采用TT系统的时候所有配电回路都要加漏电保护了?
godhpgh
2017年07月02日 17:27:13
2楼
过载归过载,但保护不了对地的短路故障,我觉得必须要增加
回复
电气范
2017年07月03日 09:44:10
3楼
TT都是外壳直接接地了 再接RCD有何意义
回复
lcm123456
2017年09月06日 16:45:50
4楼
要加,并且是必须加,虽然设备有做接地,单构成故障回路的电流太小,保护器无法准确动作,需要加RCD.
回复
zongch1939
2017年09月07日 07:41:01
5楼
电气设备的导电外壳接地,当发生“碰壳”故障时,如故障电流不大,过流保护不能动作,而RCD灵敏,只有30mA,可切断电源,避免人员发生间接接触电击。此时如无RCD,过流保护又动作不了,则故障电流将较长时间存在,极易发生电气火灾。可见RCD不仅能起到防电击,还可防电气火灾。因此,TT接地系统应装设RCD。
回复
rk5707
2017年09月07日 22:15:33
6楼
TT系统中的RCD意义和TN-S中的意义不一样,TT是必须设置的。