水泵软启动后电流偏大一直降不下来
飞天华华
2017年06月29日 10:32:00
只看楼主

单位有2台55KW的水泵,控制柜是软启动柜,一开始软启动启动不起来,调整了软启动参数后,水泵能启动,但是电流一直在160A左右降不下来,请问是怎么回事情啊,是软启动控制的问题,还是水泵问题?软启动后160A的时候跳旁路:'(好久都查不出问题

单位有2台55KW的水泵,控制柜是软启动柜,一开始软启动启动不起来,调整了软启动参数后,水泵能启动,但是电流一直在160A左右降不下来,请问是怎么回事情啊,是软启动控制的问题,还是水泵问题?软启动后160A的时候跳旁路:'(好久都查不出问题
免费打赏
zzzzzzzz999
2017年06月29日 11:36:56
2楼
说的不一定对,记得有个电压上升曲线参数,旁路接触器是启动完毕后断开软起,再合上90年代的老外图纸
回复
鸭江绿水
2017年06月29日 20:37:30
3楼
是新安装的管道和水泵吗?如果是新的,那么排除软启动的问题,就是管道设计和水泵选型的问题
回复
飞天华华
2017年06月30日 08:29:10
4楼
嗯,谢谢哇,我们先查看下是不是管道问题
回复
电气范
2017年06月30日 14:59:07
5楼
到时反馈下是什么问题 大家共享下
回复
zzzzzzzz999
2017年06月30日 16:25:31
6楼
记得还有个电流限幅值,查一下
回复
qq_1621649862781
2021年05月22日 10:18:01
7楼

能分享一下是什么原因,怎么解决的嘛?

回复
qq_1621649862781
2021年05月22日 11:37:45
8楼
同样的问题,求赐教。
回复

相关推荐

APP内打开