这个配筋合适么?求大神指点!
啦啦啦丶11
2017年06月28日 16:03:21
只看楼主

在线等,大神快来啊。

在线等,大神快来啊。
QQ截图20170628160237.png


QQ截图20170628160237.png

免费打赏
ntuzyq
2017年07月03日 00:17:37
2楼
QQ图片20170703000533.png
1.端部翻遍比较大,不是必须按照建筑来画,一般保证建筑立面即可,要灵活;2.要做这么大如图最好往里弯折,避免素砼面积过大。3.翻边钢筋可以采用图示钢筋与板钢筋一体,端部环折上翻,如果嫌钢筋废至少保证钢筋与板锚固长度La,你画的方式满足不了;4.板钢筋你计算过没有,目测偏大不少,凡事计算下,拍拍计算器很快的,板厚建议取值120mm,建议双层配筋(我们省有要求)。5.雨篷梁也应该计算下,如果不计算箍筋按照8@100为宜,抗扭钢筋可以适当放大。综述核心的地方别省,次要的地方该省该灵活要灵活点。