把梁支座处(与柱子连接)下部主筋打断了,3根18mm的主筋。现在考虑加固,大致方案是:把梁下部两册主筋凿出来20公分左右,然后在柱子上断口处植筋,植筋深度15公分,原孔处埋入32mm的钢管,把植入的钢筋与原钢筋焊接后,浇筑。、我现在的疑问就是,柱子植筋、梁上凿筋会不会造成结构的二次伤害?比如梁体开裂、柱子开裂等;再一个,后浇筑的泥浆能不能与原混凝土有效结合,会不会开裂....希望朋友们能给点建议,万分感谢!
把梁支座处(与柱子连接)下部主筋打断了,3根18mm的主筋。现在考虑加固,大致方案是:把梁下部两册主筋凿出来20公分左右,然后在柱子上断口处植筋,植筋深度15公分,原孔处埋入32mm的钢管,把植入的钢筋与原钢筋焊接后,浇筑。、
我现在的疑问就是,柱子植筋、梁上凿筋会不会造成结构的二次伤害?比如梁体开裂、柱子开裂等;再一个,后浇筑的泥浆能不能与原混凝土有效结合,会不会开裂....
希望朋友们能给点建议,万分感谢!
梁跨度4m,截面是350*240,柱子截面400*400,该梁为主梁,另外两个孔分别在主卧和次卧门洞上方,虽打断了主筋,由于跨度小,应该问题不大,还请大神指点...
2楼
谢谢楼主的分享
回复
3楼
北京亿通兆泰加固公司,专业做各类房屋、桥梁加固,您可以加我微信,发下现场照片,我们给您出个方案 WE CHAT:13261298729
回复
4楼
谢谢楼主分享
回复
5楼
柱子粘钢板加固,梁钢筋锚固深度,再看一下规范。
回复
6楼
很好的贴,学习了,非常感谢。
回复
7楼
这种情况加固,如果采用先植筋,再焊接,焊接高温会损伤植筋胶,建议采用植筋后绑扎搭接,搭接长度按规范差不多得有1米了,植筋深度建议27公分以上。先做好支撑,再凿掉梁底端部约一米多长范围的混凝土,彻底露出底筋(保留箍筋),在柱上向上倾斜钻植筋孔,将新钢筋穿入梁底,并植筋,将新旧钢筋绑扎,再支模浇筑混凝土。至于楼主说的什么32mm钢管不知道是什么鬼。在专业人员操作下,可以达到预期效果,不会对原构件造成明显的不利影响。
qq_1558434710167:我家也是同样的问题,梁一端靠近柱子的地方3根16底筋全被格力空调的人打断(客厅两个4.25跨度悬空梁)如果焊有一头大概只能焊7公分不知拉力是否够?烧焊高温会损伤残缺的原有的混凝土吗?还有焊完后新混凝土填补缺口时能与旧混土融合到一块不?
回复
8楼
学习了,非常感谢。
回复
9楼
学习学习!!!!!!