计算承载力是按基本风压1.1倍吗?
hz1331
hz1331 Lv.7
2017年06月24日 18:54:38
只看楼主

高规4.2.2:对风荷载比较敏感的高层建筑,承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。问题1:屋顶的围护结构计算承载力是否也要按这个1.1荷规8.4.4:如果是算承载力,式8.4.4-2 x。=的式子里有个w。问题2:这个w。是否要1.1倍?谢谢各大神的回复!

高规4.2.2: 对风荷载比较敏感的高层建筑, 承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。
问题1:屋顶的围护结构计算承载力是否也要按这个1.1

荷规8.4.4: 如果是算承载力, 式8.4.4-2 x。=的式子里有个w。
问题2:这个w。是否要1.1倍?

谢谢各大神的回复!
jins2012
2017年06月24日 21:41:30
2楼
高度超过60米的都要1.1倍
回复
co1497336993324
2017年06月26日 11:06:23
3楼
学习了,谢谢楼主分享!
回复
hjb1974
2017年06月27日 16:10:52
4楼
学习了,谢谢楼主分享!
回复
ntuzyq
2017年06月28日 02:21:45
5楼
60米需要,楼主多看条文说明。很有用
回复
海洋哥
2017年06月28日 09:20:04
6楼
好好的资料,学习
回复
喝水吧少年
2021年02月16日 17:45:27
7楼
问题1,荷规8.2.1条文说明,围护结构重要性低,按50年重现期,不用x1.1。问题2,算承载力时x1.1,满足60米的条件前提下。
回复