负荷开关+熔断器组合与重瓦斯保护的问题
wang349kf
wang349kf Lv.3
2004年12月23日 10:39:48
只看楼主

在设计箱变的过程中遇到一些问题,请各位JJ、MM、GG、DD指教。配变S9~S11型800kVA~1250kVA有重瓦斯,重瓦斯保护通过分励脱扣控制负荷开关。负荷开关型号:LK-LBS(电动) 标称转移开断电流1500A负荷开关能开断正常的工作电流,它能开断重瓦斯动作时的电流吗?

在设计箱变的过程中遇到一些问题,请各位JJ、MM、GG、DD指教。配变S9~S11型800kVA~1250kVA有重瓦斯,重瓦斯保护通过分励脱扣控制负荷开关。
负荷开关型号:LK-LBS(电动) 标称转移开断电流1500A
负荷开关能开断正常的工作电流,它能开断重瓦斯动作时的电流吗?
免费打赏
典哥
2004年12月23日 11:25:27
2楼
我认为负荷开关不能开断重瓦斯动作的事故电流,既然是负荷开关,只能开断正常的工作电流。开断事故电流还只能是断路器。
回复
liuwench
2004年12月23日 13:51:44
3楼
要用断路器, 不要被箱变迷惑,好象凡箱变就用负荷开关
回复
hataka
2004年12月24日 00:01:18
4楼
负荷开关不能开断短路电流,建议使用LKE的VLBS真空负荷开关。
回复
糊仙
2007年05月02日 12:34:21
5楼
严重同意四楼意见
真空负荷开关+熔断器组合电器具有真空断路器和负荷开关+熔断器组合电器两者的优点
真空负荷开关+熔断器组合电器的寿命应该比断路器长,因其主要是用熔断器开断故障电流
回复

相关推荐

APP内打开