关于建筑首层商铺是否排烟的问题,请大家指教
青衫故人
2017年06月21日 18:59:13
来自于通风排烟
只看楼主

一个三类公建,地上三层,全是商业,首层为直接对外开门的小型商铺,只有外门没有外窗,且大多单个商铺面积超过50㎡,请教各位大侠,这样的商铺需不需要设机械排烟?

一个三类公建,地上三层,全是商业,首层为直接对外开门的小型商铺,只有外门没有外窗,且大多单个商铺面积超过50㎡,请教各位大侠,这样的商铺需不需要设机械排烟? QQ图片20170621185432.png

QQ图片20170621185432.png

免费打赏
lwt6667
2017年06月27日 08:48:54
25楼
就像10~11楼说的:建筑平面门带窗!
回复
lwt6667
2017年06月27日 08:53:17
26楼
没有窗户: 需要设置机械排烟系统、 报警系统..
回复
小小蝌蚪
2017年06月27日 09:27:22
27楼
学习了,改平面图加窗
回复
zhaoyangyue
2017年06月27日 15:59:07
28楼
可以设置成 门带窗户 排烟
回复
xingye8860
2017年07月07日 11:16:53
29楼
吾将上下而求索
回复
小小兵
2017年07月11日 15:02:29
30楼
这是应该做排烟设施啊
回复
一帆风顺路路顺
2017年07月13日 10:27:43
31楼
个人理解:这种情况不需要设置机械排烟,也不需要将外门改为门连窗,其中面积大于100平方米商铺的玻璃外门的面积满足自然排烟要求即可。规范8.5.4条里说的地上无窗房间是指像地下室一样的将门开向内走道的房间,这种直接对外开门的首层商铺不属于这种情况。
回复
一帆风顺路路顺
2017年07月13日 10:30:51
32楼
请问:说应该将外门改为门连窗的朋友,这是当地消防部门的要求吗?
回复
smc654
2017年07月17日 17:28:59
33楼
可以自然排烟
回复
风尘缘7
2017年07月18日 15:03:23
34楼
应该要做机械排烟,根据新建规,没有外窗,是要做机械排烟的。