联排商铺,二层建筑,每幢单层1000m2,消防设施怎么做?
qidey
qidey Lv.7
2017年06月21日 17:01:18
只看楼主

联排商铺,二层建筑,每幢单层1000m2,消防设施怎么做? 有两幢相连,最多四幢相连。

联排商铺,二层建筑,每幢单层1000m2,消防设施怎么做?
有两幢相连,最多四幢相连。
免费打赏
qidey
2017年06月21日 17:12:23
2楼
追问:是否得按照联排的几幢的总建筑面积(联排的几幢相加)来按照《GB 50016-2014 建筑设计防火规范》8.2.1-3条设置室内消火栓?按照8.3.4-2条设置自动灭火系统?按照8.4.1-3条设置火灾自动报警系统?
回复
smc654
2017年06月21日 17:22:49
3楼
如果楼栋建筑间距满足规范建筑防火间距标准,可按单栋建筑面积及建筑规模考虑消防设施的设置。
回复
qidey
2017年06月22日 10:00:24
4楼
smc654123 发表于 2017-6-21 17:22 如果楼栋建筑间距满足规范建筑防火间距标准,可按单栋建筑面积及建筑规模考虑消防设施的设置。我说的是“联排商铺”幢与幢之间就是墙靠墙,没有防火间距。
回复
小小蝌蚪
2017年06月23日 10:23:38
5楼
按商业算,规范要求设的都上。
回复
smc654
2017年06月23日 11:10:35
6楼
qidey 发表于 2017-6-22 10:00 我说的是“联排商铺”幢与幢之间就是墙靠墙,没有防火间距。如果建筑设计上是单栋,且符合《建筑防火设计规范》5.2.2有关规定,虽然墙靠墙还是可以按单栋考虑,这样在消防设施上两者主要区别是多栋联排的按一栋建筑规模考虑时需设喷淋设施、自动火灾报警,单栋考虑3000m2以下的不需这些,两者其余消防设施造价差不多,如果项目商业价值可观还是按联排后的规模考虑消防设施比较好,这样对以后的商业经营业态及市场发展比较有利。
回复
smc654
2017年06月23日 11:10:59
7楼
qidey 发表于 2017-6-22 10:00 我说的是“联排商铺”幢与幢之间就是墙靠墙,没有防火间距。如果建筑设计上是单栋,且符合《建筑防火设计规范》5.2.2有关规定,虽然墙靠墙还是可以按单栋考虑,这样在消防设施上两者主要区别是多栋联排的按一栋建筑规模考虑时需设喷淋设施、自动火灾报警,单栋考虑3000m2以下的不需这些,两者其余消防设施造价差不多,如果项目商业价值可观还是按联排后的规模考虑消防设施比较好,这样对以后的商业经营业态及市场发展比较有利。
回复
smc654
2017年06月23日 11:11:37
8楼
qidey 发表于 2017-6-22 10:00 我说的是“联排商铺”幢与幢之间就是墙靠墙,没有防火间距。如果建筑设计上是单栋,且符合《建筑防火设计规范》5.2.2有关规定,虽然墙靠墙还是可以按单栋考虑,这样在消防设施上两者主要区别是多栋联排的按一栋建筑规模考虑时需设喷淋设施、自动火灾报警,单栋考虑3000m2以下的不需这些,两者其余消防设施造价差不多,如果项目商业价值可观还是按联排后的规模考虑消防设施比较好,这样对以后的商业经营业态及市场发展比较有利。
回复
qidey
2017年08月05日 15:50:15
9楼
smc654123 发表于 2017-6-23 11:11 如果建筑设计上是单栋,且符合《建筑防火设计规范》5.2.2有关规定,虽然墙靠墙还是可以按单栋考虑,这样在 …谢谢解答!
回复
qidey
2017年08月05日 16:32:08
10楼
本帖最后由 qidey 于 2017-8-5 16:33 编辑 qidey 发表于 2017-8-5 15:50 谢谢解答!
回复

相关推荐

APP内打开