小甲方说加个钢楼梯全用焊接,大家认为可行吗?
兼程
兼程 Lv.12
2017年06月21日 12:34:45
只看楼主

一个朋友做装潢的,现在需要加个钢楼梯,在原建筑上。梯梁和梯柱,梁和梁连接我本来设计都是带腹板螺栓的。 如图,其实钢结构计算我不太懂,因为这个节点YJK,PKPM都是可以自动设计的,所以我比较放心。现在的情况是,甲方说算了,一个螺栓不要,全部自己焊接,叫我放心。我想问下PKPM,YJK或者其他计算软件有算全焊接焊缝的吗?如果这么一个楼梯,要我去手算3 ,4个节点的焊缝,那太得不偿失了,毕竟就给了一张图纸钱。

QQ图片20170621122907.png

一个朋友做装潢的,现在需要加个钢楼梯,在原建筑上。

梯梁和梯柱,梁和梁连接我本来设计都是带腹板螺栓的。

2.png

如图,其实钢结构计算我不太懂,因为这个节点YJK,PKPM都是可以自动设计的,所以我比较放心。

现在的情况是,甲方说算了,一个螺栓不要,全部自己焊接,叫我放心。我想问下PKPM,YJK或者其他计算软件有算全焊接焊缝的吗?

如果这么一个楼梯,要我去手算3 ,4个节点的焊缝,那太得不偿失了,毕竟就给了一张图纸钱。

所以想请教大家,全焊缝有软件设计吗? 需要设计表达焊缝长度吗?

QQ图片20170621122907.png


2.png

免费打赏
mahuagou
2017年06月23日 09:28:40
12楼
兼程 发表于 2017-6-22 20:22 哥们,那我图纸就写满焊,焊缝5mm。 这样ok吗我看不到你的钢梯截面 但是一般6个都很富余了 焊缝连接通常很强的 你手算一下就知道了
回复
mahuagou
2017年06月23日 09:28:53
13楼
兼程 发表于 2017-6-22 20:22 哥们,那我图纸就写满焊,焊缝5mm。 这样ok吗我看不到你的钢梯截面 但是一般6个都很富余了 焊缝连接通常很强的 你手算一下就知道了
回复
logeintkgeng
2017年06月23日 15:32:32
14楼
不错的资料,谢谢分享啊。
回复
凌晨风羽
2017年06月23日 15:39:23
15楼
谢谢分享
回复
忧郁的小熊熊
2017年06月23日 15:39:34
16楼
软件可以计算全焊的,节点设计参数里有栓焊连接和全焊连接,选对参数就可以。
回复
ddhl2011
2017年06月23日 18:29:29
17楼
焊缝也是没问题的
回复

相关推荐

APP内打开