刚接手一项目,250平方,吊顶高度5.5米的千级液晶显示屏洁净室,没有冷源,所以采用水冷空调机(洁净式、恒温恒湿)的方案,但水冷风柜最大不过60匹,风量不过3000立方米/小时,而达到洁净度至少需要60000立方米/小时的风量,采用两台水冷风柜的话,冷量明显偏大,造价也太高了。用中效加压风柜只能加压,不能加风量,也不管用。用FFU,对于这样层高的洁净室来说,风速过低了。现在考虑均匀摘取一半的高效送风口和回风口另外连接没有冷源的30000风量中效风柜,但这样做可靠性很值得怀疑。
但水冷风柜最大不过60匹,风量不过3000立方米/小时,而达到洁净度至少需要60000立方米/小时的风量,采用两台水冷风柜的话,冷量明显偏大,造价也太高了。
用中效加压风柜只能加压,不能加风量,也不管用。
用FFU,对于这样层高的洁净室来说,风速过低了。
现在考虑均匀摘取一半的高效送风口和回风口另外连接没有冷源的30000风量中效风柜,但这样做可靠性很值得怀疑。
不知道这样的问题大家有没有碰到过,讨论一下怎么解决吧,很迷惑。