5.5层高洁净室用水冷空调的问题
gcabcde
gcabcde Lv.2
2007年11月26日 13:53:48
只看楼主

刚接手一项目,250平方,吊顶高度5.5米的千级液晶显示屏洁净室,没有冷源,所以采用水冷空调机(洁净式、恒温恒湿)的方案,但水冷风柜最大不过60匹,风量不过3000立方米/小时,而达到洁净度至少需要60000立方米/小时的风量,采用两台水冷风柜的话,冷量明显偏大,造价也太高了。用中效加压风柜只能加压,不能加风量,也不管用。用FFU,对于这样层高的洁净室来说,风速过低了。现在考虑均匀摘取一半的高效送风口和回风口另外连接没有冷源的30000风量中效风柜,但这样做可靠性很值得怀疑。

刚接手一项目,250平方,吊顶高度5.5米的千级液晶显示屏洁净室,没有冷源,所以采用水冷空调机(洁净式、恒温恒湿)的方案,
但水冷风柜最大不过60匹,风量不过3000立方米/小时,而达到洁净度至少需要60000立方米/小时的风量,采用两台水冷风柜的话,冷量明显偏大,造价也太高了。
用中效加压风柜只能加压,不能加风量,也不管用。
用FFU,对于这样层高的洁净室来说,风速过低了。
现在考虑均匀摘取一半的高效送风口和回风口另外连接没有冷源的30000风量中效风柜,但这样做可靠性很值得怀疑。
不知道这样的问题大家有没有碰到过,讨论一下怎么解决吧,很迷惑。

免费打赏
vincent_nk
2007年11月26日 16:03:19
2楼
又是一个条件不全的~~
回复
luoshouping
2007年11月26日 16:14:30
3楼
有点晕
回复
gcabcde
2007年11月26日 17:15:33
4楼
简单的说,就是普通水冷柜冷量够而风量不够,要增加风量以满足洁净换气次数要求怎么办?
回复
dreamy11
2007年11月27日 09:04:29
5楼
用水冷洁净式屋顶机结构做啦,考虑用二次回风设计,功能段:压缩冷凝段+初效一次回风新风段+蒸发段+加热段+加湿段+二次回风段+风机段+均流段+中效段+送风段

广东申菱空调有做这块的设备。
回复
lx5624482
2007年11月27日 14:00:33
6楼
用组合式空调机组 可以用水表冷或直接蒸发表冷段
回复
friendmagic
2007年11月27日 21:02:12
7楼


比较适合,各段加热加湿是否需要按你自己的要求设计
回复
wenzhen001
2007年11月27日 22:01:12
8楼

学习学习
回复
dreamy11
2007年11月28日 08:55:20
9楼


各段的参数可以按客户的要求设计;如有技术方面的问题,可以联系我:QQ108902804,邮箱shenlingldl@126.com
回复
fajewong
2007年11月28日 18:44:21
10楼
增加一个加压风机箱,风量60000,要二次回风的方式来做,我们经常做,省钱阿