电能表分无功四相限
shenshijie2010
2007年11月26日 13:10:47
只看楼主

各位同行,我们这里有一些DSSD132三相三线多功能电能表,在记录电能是发现有正,负总有功.还有正,负总无功.还有一个是I,II,III,VI四个相限的无功,请问无功的两种表达有什么不一样,或者说计四相限的无功是为了做什么用呢?

各位同行,我们这里有一些DSSD132三相三线多功能电能表,在记录电能是发现有正,负总有功.还有正,负总无功.还有一个是I,II,III,VI四个相限的无功,请问无功的两种表达有什么不一样,或者说计四相限的无功是为了做什么用呢?
免费打赏
hudie522
2007年11月26日 19:46:28
2楼
在百度我帮你搜索了,也没找天更接近问题的答案。

电气网站
http://www.cdq.cc/index/index.asp
回复
智库
2007年11月26日 23:12:13
3楼
有功功率分为“正有功”和“负有功”。分别表示输出功率和输入功率的大小。对发电厂而言,正有功通常对应为发出电能,负有功通常对应从电网吸收电能。电度表和有功功率变送器,通常都有正有功和负有功,一 般称为可逆型电度表或变送器。对测量单向有功电能或有功功率的表,一般称为不可逆型有功电度表或有功功率 变送器。
有关变送器和电度表的信息,也可以参考http://www.signal-trans.com 那个网站上有许多变送器的产品。参数均取自该网站。
回复
dreamlive
2007年11月26日 23:22:22
4楼
呵呵,受教了,只是能不能讲得更细一点.电度表为什么要计什么负有功呢,这个负有功在这儿又当什么讲呢
回复
智库
2007年11月27日 08:42:06
5楼
对电量参数而言,存在有功功率,随着使用时间的增加,自然会产生有功电度。

对应有功功率的正负,也产生了有功电度的正负。发电为正,从电网取电的时候,就是负。

对电度变送器或电度表而言,都是用输出脉冲的个数表示用电量的多少。可逆型的变送器或电度表,通常有2组输出,一组是正向脉冲输出,就是当系统发电时(对发电厂而言),从一组端子输出。当系统接受电量,是负输出时,从负输出端子有脉冲输出。这两路脉冲,一般分别送到两个计数器进行累积,也可以送到DCS上分别累积,从而可以得到“发了多少电和取了多少电”的参数。

还有一种情况,就是可以把他们总计起来,电子电度表有这个输出,表示这个回路一共输出或输入了多少电量。

不知道说清楚了没有,谢谢。有需要大家多交流。
回复
shenshijie2010
2007年11月27日 19:51:07
6楼
我打电话问了一下生产商,他们也没说不清楚.只是说无功分为四相限是为了电业局投电容补偿用的.就是想不明白为什么要这样的,网上也找不到
回复
智库
2007年11月27日 21:21:51
7楼
无功功率变送器或者无功功率电度表,是分成四象限的,也是分成正负输出的。

但其正负输出和上面提到的有功功率和有功电度的正负输出完全不同,是两个概念。

有功的正负,表示有功功率的“传送方向”,或者是“发送”或“接收”有功的区别,但其功率因数均在感性范围变化。

无功功率的正负输出,是和无功功率的“感性”和“容性”相对应的,再加上无功功率的正负极性,就形成了四个象限的变化。

在测试无功功率变送器的测量值时,要分别测量正负乏输入和容性感性输入时的变送器输出。可以看出,组合的种类有4种,分别对应:
1。正乏、感性
2。正乏、容性
3。负乏、感性
4。负乏、容性
正好是是个象限的情况,自己画图就知道了。

有关无功功率变送器,可参考:http://www.signal-trans.com中的S3系列变送器中的S3-RD-3型三相三线无功功率变送器的有关参数。
回复
chywang007
2007年11月27日 21:38:13
8楼
四象限表示变电站的运行状态范围,区分判据是无功正负和母线电压高低(与额定电压相比)。如无功为正、电压高于额定电压,位于第一象限,表示现在无功消耗比较低,则运行人员或者自动装置会切除补偿装置;如果无功为负,而电压低于额定电压,位于第三象限,则应当投入补偿装置;二四象限要靠调整主变分接头位置来调整电压并达到无功平衡。
回复
智库
2007年11月27日 23:43:14
9楼


我认为这个说法值得商榷。以电厂而言,并没有大容量补偿装置,也无所谓切换之说。输出信号,只与输入的无功功率成正比,电压是定值--小范围波动,而电流是变化值。象限与系统处于容性或感性有关。
回复
姜振祥
2007年11月28日 08:37:26
10楼
第一次学习了谢谢哦
回复
shenshijie2010
2007年11月28日 08:59:04
11楼
学习中
回复