一个多层建筑原设计只在地下一层设置了喷淋系统,现在一层由于改变使用功能需增设喷淋,把增设的喷淋系统的主管接到地下一层喷淋系统的主管上,(喷淋个数少于800个)现在在一层是否需要再接一个信号线到消防控制室?
一个多层建筑原设计只在地下一层设置了喷淋系统,现在一层由于改变使用功能需增设喷淋,把增设的喷淋系统的主管接到地下一层喷淋系统的主管上,(喷淋个数少于800个)现在在一层是否需要再接一个信号线到消防控制室?
2楼
信号阀、水流指示器,必须接到控制室。为何要怀疑?
回复
3楼
lichangan1000 发表于 2017-6-19 09:53 信号阀、水流指示器,必须接到控制室。为何要怀疑?奥,那现在地下一层已经接到消防控制室,那新增喷淋系统的信号阀和水流指示器是单独接到控制室,还是接到地下一层已经有的信号线上?
回复
4楼
暖通给排水牛犇 发表于 2017-6-19 13:49 奥,那现在地下一层已经接到消防控制室,那新增喷淋系统的信号阀和水流指示器是单独接到控制室,还是接到 …奥,我只想了解一下,谢谢您详细耐心的解答
回复
5楼
涉及串联还是并联问题。这个原理只有电专业是权威。水专业不用管。
回复
6楼
不清楚,坐等学习
回复
7楼
一层肯定要单独设立一个防区,也就是需要单独设一个开关量接口(信号蝶阀)、水流指示器;这两个信号模块是单输入输出模块,只需要信号线和反馈线,所以可以接入原始大楼的总线,后增加的模块尽可能接入端子箱,便于后期维护!
回复
8楼
总得让消控人员知道是哪里有事吧
回复
9楼
小清新 发表于 2017-6-20 07:35 总得让消控人员知道是哪里有事吧奥,那必须啊
回复
10楼
如果水流指示器,带有地址码。那么消防控制室可以观察到那个防火分区、那个层发生火灾。