请教版主高压PT柜图纸下面的接触器什么意思
guojian9084
2017年06月16日 17:52:27
只看楼主




免费打赏
青花那个瓷
2017年06月17日 08:42:41
2楼
同问?请大神出来给解释一下好吗?
回复
xuexi999123
2017年06月17日 13:21:54
3楼

不懂 专家解答!!
回复
a396673967
2017年06月19日 11:46:03
4楼
请大神出来给解释一下
回复
两只羊
2017年07月07日 10:19:23
5楼
没见过这样的 帮顶
回复
lxm0765
2017年07月07日 11:09:07
6楼
本帖最后由 lxm0765 于 2017-7-7 11:42 编辑

这个是消弧柜吧,认为制造接地。装置原理:在系统3—35KV线路中一旦发生弧光接地过电压,微机消弧控制器向故障相真空接触器发出合闸命令,故障相真空接触器快速动作,在2个周波内将弧光接地转化为金属性接地。故障点因弧光过电压为零而立即熄弧,非故障相过电压稳定在 倍的额定相电压,可以长时间安全运行(国家规程要求2小时)。

具体可以自行百度 消弧消谐柜。 http://bbs.co188.com/thread-3817958-1-1.html