壁挂炉需要串接循环泵,一般怎么加,怎么控制,高手们教一下撒
壁挂炉需要串接循环泵,一般怎么加,怎么控制,高手们教一下撒
12楼
就你那图片上的泵就行样,多少钱一个?是什么牌子?
回复
13楼
谢谢11楼的,这方法好.
回复
14楼
不对呀,11楼的,再问下,那采暖没用的时候,循环泵不是也一直工作????
回复
16楼
自动循环泵,要是没有水流的压力,就可以自动停止工作。
回复
17楼
壁挂炉本身有循环泵,串接泵是为了加速循环,就像是两个火车头拉火车一样,外接泵电源和壁挂炉同步,不开壁挂炉就不给电,外接泵测回水温度启动关闭,因为回水温度低就是循环不好的现象,这时让第二个火车头出力就是帮助加速循环,至于安在什么地方,我觉得都可以,双火车头牵引,有放两头的,也有都在前面的,当然也有都在后面的,中间放一个的我也见过。最好是相同流量和扬程,两个泵不会互相牵制。
回复
18楼
回15楼。楼主用的是壁挂炉,本身带一个循环泵,壁挂炉厂家配置的泵是标准的,可能没有考虑给地暖供水,地暖供水的特点是低温大流量,按给散热器供热的壁挂炉要是改做给地暖供水就可能出现循环不畅的现象,特别是末端。因此串接一个泵是一个补救办法。至于你说的锅炉房,最好就是换大流量的泵了。
回复
19楼
带板换的壁挂炉在生活热水使用时循环泵也工作的,用测回水温度控制窜联的外接循环泵,用户不采暖用生活热水时,外接泵也要工作.
回复
20楼
回十九楼:不采暖只用生活热水时,回水温度很高的,外接泵测回水启动要低于正常循环温度时才启动,要低于供水温度5度以上,而且这个启动温度是可以自行调节的,在运行中可以根据室外温度调节供水温度。相应的也可以降低回水温度,实际我们要解决的是供回水的温度差不要过大,壁挂炉只烧生活用水时供水温度约等于回水温度,使用外接泵还能排空热水管路中的凉水,省得你要先放空热水管中的冷水呢,现在提倡节水型设计,以后你设计浴室时想着要加这个回水管上低温启动的泵,不然验收时节水办通不过哟。
回复