跪求求大神支招,看看有无问题。
qq_1497440583697
2017年06月15日 10:27:02
只看楼主

本帖最后由 海狮狮狮狮 于 2017-6-15 11:10 编辑 一共24层,我家位于第三层,属于最低一层,楼下是大堂6米高。现在情况这样:厨房排水管一共有2跟,由于原先排水口设计太高,故自己开洞把排水管改低了,结果发现2跟管子之间还有跟连通的管子,好像是空气管,问题是现在改低的排水管位置刚好在哪根空气管那里,不知道有没有隐患?会不会反水,麻烦求各位大神解答

本帖最后由 海狮狮狮狮 于 2017-6-15 11:10 编辑

一共24层,我家位于第三层,属于最低一层,楼下是大堂6米高。现在情况这样:厨房排水管一共有2跟,由于原先排水口设计太高,故自己开洞把排水管改低了,结果发现2跟管子之间还有跟连通的管子,好像是空气管,问题是现在改低的排水管位置刚好在哪根空气管那里,不知道有没有隐患?会不会反水,麻烦求各位大神解答 IMG_4020.JPG IMG_4020.JPG IMG_4019.JPG

IMG_4019.JPG


IMG_4020.JPG

qq_1497440583697
2017年06月15日 10:28:03
2楼
怎么发不了图片
回复
toumingweixiao000
2017年06月17日 11:25:58
3楼
应该没啥大问题。只是你后加的这个接口,要注意管道连接的严密性,当心不要搞渗漏了。另外管道与结构板之间的连接也要注意严密性,否则楼下要遭殃了
回复
qq_1494837049937
2017年06月19日 16:56:43
4楼
并列的二根管应该是排水双立管设置,一根用于排水,一根用于排气,之间每二层或每层设置结合通气管。你家的排水应该接到排水管那根,不要接入通气管。
回复
c642757175
2017年06月20日 10:22:19
5楼
这小工程不容易做,可以把联通的管提到地平以上,下边留主管就好做了。找专业工人,密封防水要到位。
回复
c642757175
2017年06月20日 10:22:19
6楼
这小工程不容易做,可以把联通的管提到地平以上,下边留主管就好做了。找专业工人,密封防水要到位。
回复